室外游泳池面砖起鼓?
kino-huang
kino-huang Lv.7
2010年05月03日 10:05:55
只看楼主

我们工地在重庆市,有个室外游泳池,面积较大,最近发现面砖有起鼓的现象,经现场凿开面砖后发现有:1.现场为在混凝土基层上直贴面砖;2.混凝土池底板为抗渗C30,在部分起鼓的地方有个管沟,管沟是底板做的局部降板(即折板)处理,然后回填C20混凝土(底板与回填施工相隔时间足够),回填的C20混凝土填至了建筑结合层(防水层)标高,在其上直接贴砖;较多空鼓出现在C20回填与C30底板交接处,且施工单位是在接触面割的缝,未作伸缩处理;3.游泳池没有水,在太阳下暴晒,近段重庆较热。

我们工地在重庆市,有个室外游泳池,面积较大,最近发现面砖有起鼓的现象,经现场凿开面砖后发现有:1.现场为在混凝土基层上直贴面砖;2.混凝土池底板为抗渗C30,在部分起鼓的地方有个管沟,管沟是底板做的局部降板(即折板)处理,然后回填C20混凝土(底板与回填施工相隔时间足够),回填的C20混凝土填至了建筑结合层(防水层)标高,在其上直接贴砖;较多空鼓出现在C20回填与C30底板交接处,且施工单位是在接触面割的缝,未作伸缩处理;3.游泳池没有水,在太阳下暴晒,近段重庆较热。
请教:可以在混凝土层上直接贴砖吗?面砖起鼓的原因?谢谢!
免费打赏
jji84232017
2010年05月03日 13:51:51
2楼
浅谈个人观点:
1,公共项目均具有一定使用年限的,目的只是为了减少日后返修。如果在砼面层贴砖可另加钢网一道,M10砂浆,尽量避免直接砼面贴砖。
2,面砖起鼓一是下砼因天气气温温差较大,造成的局部水泥结块程度不一。二是此问题一般都会出现在接茬或勾缝中,建议施工中伸缩缝的留置不易太小,外用聚酯二次处理。
如有错误或意见请指正!
回复
siting1988
2010年05月06日 20:30:57
3楼
回复
xiongtao42564408
2010年05月06日 21:07:20
4楼
面砖起鼓一是下砼因天气气温温差较大,造成的局部水泥结块程度不一。二是此问题一般都会出现在接茬或勾缝中,建议施工中伸缩缝的留置不易太小,外用聚酯二次处理。
回复
gaosongfeng
2010年05月06日 23:04:44
5楼
贴瓷砖时的做法我认为是这样的:
1、要把基底清理干净。最好用水冲刷干净。
2、在混凝土的基底上用素混凝土浆扫一遍,能起到很好的面层与基层的结合的作用,不容易起鼓。
3、铺3~4cm厚1:3的水泥:沙子,然后再在面砖上挂纯水泥浆铺贴面砖。
4、铺面砖之前面砖一定要经过水湿润,这个很重要。
5、为了防止热胀冷缩破坏地砖面层,在铺贴前要在混凝土的基层上做6*6m的分割缝。分割缝里要做柔性防水处理。
只要你按规范来处理,并且注意一定的细节,就能避免面砖起鼓或者空鼓的现象,细节有时候会决定你的成败。:)
回复
lovexiaxiaxia
2010年05月07日 06:19:57
6楼
个人浅见:温度较高,暴晒所致.因为贴完面砖暴晒的话,会造成砂浆迅速干缩.
解决办法:1、加钢网(楼上已有人说过)
2、贴完面砖避免暴晒,比如施工区上方架空,用彩条布等遮阳(不要直接把彩条布盖在面砖上,对暴晒来讲效果不明显)
回复
sadsliyu
2010年05月07日 10:34:51
7楼
又学到东西了~
回复
jfrzy
2010年05月07日 10:57:17
8楼
主要是热胀冷缩引起,施工时必须留设伸缩缝,间距6米左右方格,缝宽1~2厘米,填充柔性密封膏。
回复
glt2009
2010年05月07日 16:11:26
9楼
进来学习下
讲的很好:handshake
回复
onlysnow
2010年05月07日 16:15:30
10楼
1.混凝土墙上贴砖。由于浇筑出来的的混凝土墙表面太光滑,一般贴砖前要在混凝土墙上抹灰处理,抹灰前混凝土墙甩浆,等浆强度上来之后再抹灰。如果不抹灰,那就凿毛处理,然后贴砖。总之贴砖的墙面不能太光滑。
2.可能混凝土浇筑完,太早贴面砖,水气致使墙面砖起鼓;再就是可能渗水进去了。
回复
zhaoyiran.2010
2010年05月07日 17:12:53
11楼
我觉得温度的原因比较大
回复

相关推荐

APP内打开