用PKPM建模时必须重视的几个问题
andy30647
andy30647 Lv.3
2010年05月02日 17:00:54
来自于PKPM
只看楼主

论文简介: PKPM程序是由中国建筑科学研究院开发的结构计算软件,分析了用PKPM建模时必须重视的几个问题 附件名:2010521272790854090.zip 文件大小:114K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

PKPM程序是由中国建筑科学研究院开发的结构计算软件,分析了用PKPM建模
时必须重视的几个问题



附件名:2010521272790854090.zip

文件大小:114K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
li1008726
2010年05月05日 13:37:31
2楼
支持下!
回复
onlyfeng2008
2010年05月10日 08:39:31
3楼
支持
回复
wengzhoutmzx
2010年05月24日 22:51:48
4楼
下来研究研究!!
回复
fwtj2008
2010年05月31日 20:54:27
5楼
十)关于防雷问题(“条文”GB50057-94,第2.0.1条,3.1.1、3.3.10、5.2.1条)
  1、很多工程没有说明建筑物的防雷类别。
  2、对可能介于第2类、第3类的防雷建筑物之间的工程,如大面积的多层公共建筑或商住楼等,应认真计算其“年预计雷击次数”依据计算结果和规范要求确定工程防雷类别,不应凭感觉随意地按三类防雷建筑设计,对单层建筑有的甚至不经计算就不做防雷设计,都可能造成“违规”。
  3、“条文”要求各类防雷建筑物应采取防雷电波侵入措施,具体要求应根据规范中各类的防雷措施执行,有的工程采用低压架空进线,设计没有要求在入户处“装设避雷器并与绝缘子铁脚、金具连在一起接到电气设备的接地装置上”;采用铠装电缆(含静电、控制及其它系统电缆)进出线的,没有要求“进出线端将电缆金属外皮、钢管等与电气设备接地相连”,都属违反“条文”。此外,尚应注意防高位雷电波侵入,对固定在屋面露天处的电气设备,如冷却塔电机、航空障碍灯、屋面上投光灯、正压风机、排气机等,其配电线路均应采取相应的措施,具体见GB50057-94第3.5.4条规定。
  4、二类防雷建筑物防侧击雷措施设计中,有相当部分设计人员仍沿用《民用建筑电气设计规范》中的规定“在30米以上每三层做均压环……等”,而没有正确执行“条文”3.3.10条的规定。特别是其中第四款即“竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接”。
  5、作为接闪器的屋面避雷网格,新旧规范规定不同,新规范即GB50057-94,如二类防雷建
回复
zhuiyuan000
2010年06月12日 22:19:12
6楼
该论文阐述的十分全面,细节较为完善,是一篇十分不错的可参考文章,尤其对现在多地震期间,更值得参考!感谢作者!
回复
tzdyzhf
2010年06月24日 07:30:10
7楼
谢谢楼主的无私分享,非常感谢您的劳动成果,楼主辛苦了
回复
aigoll
2010年09月14日 17:22:57
8楼
很需要啊?????
回复
wangxinmuyang
2010年11月29日 11:55:44
9楼
该论文阐述的十分全面,细节较为完善,是一篇十分不错的可参考文章,尤其对现在多地震期间,更值得参考!感谢作者!
回复
elinacoco
2010年12月09日 10:18:54
10楼
先顶下
回复
wangmin4282300
2010年12月21日 14:27:13
11楼
十)关于防雷问题(“条文”GB50057-94,第2.0.1条,3.1.1、3.3.10、5.2.1条)   1、很多工程没有说明建筑物的防雷类别。