紧急求助啊!!!
wozaimalubian
2010年05月02日 16:51:30
只看楼主

50米双跨,混凝土柱,刚架厂房,钢梁取多大啊?算了一天了,老是超限!!!

50米双跨,混凝土柱,刚架厂房,钢梁取多大啊?算了一天了,老是超限!!!
guozfh
2010年05月02日 17:12:15
2楼
做个变截面的,支座处取650,中间取400。另外,是哪一项超限啊,调整一下翼缘尺寸试试。
回复
wozaimalubian
2010年05月02日 17:22:26
3楼
万分感谢啊!!!!谢谢!!!
回复
wozaimalubian
2010年05月02日 17:38:21
4楼
size=6] 这是超限信息


工程名: 11
****** STS 计算超限信息输出 *******
日期: 5/ 2/2010
时间:17:33:42


================================================================================
** 柱构件计算超限信息 **
================================================================================



================================================================================
** 梁构件计算超限信息 **
================================================================================

钢 梁 1 ( 截面类型号= 27, 布置角度= 0 )
变截面 H 形截面 H: B1= 200, B2= 200, H1= 650, H2= 450 T1= 8 T2= 10 T3= 10

** 梁下部受拉强度计算应力超限
计算值: 376., 设计值: 215.

** (恒+活)最大挠度/梁跨度 超限
计算值:1/ 114., 容许值:1/ 250.

** (活)最大挠度/梁跨度 超限
计算值:1/ 213., 容许值:1/ 300.
--------------------------------------------------------------------------------

钢 梁 2 ( 截面类型号= 16, 布置角度= 0 )
截面参数: B1= 200, B2= 200, H= 450, Tw= 8, T1= 10, T2= 10

** 梁下部受拉强度计算应力超限
计算值: 467., 设计值: 215.

** 梁整体稳定计算应力超限
计算值: 2110., 设计值: 215.

** 梁上部受拉强度计算应力超限
计算值: 316., 设计值: 215.

** 梁计算折算应力超限
计算值: 274., 设计值: 236.

** (恒+活)最大挠度/梁跨度 超限
计算值:1/ 79., 容许值:1/ 250.

** (活)最大挠度/梁跨度 超限
计算值:1/ 142., 容许值:1/ 300.
--------------------------------------------------------------------------------

钢 梁 3 ( 截面类型号= 27, 布置角度= 0 )
变截面 H 形截面 H: B1= 200, B2= 200, H1= 450, H2= 650 T1= 8 T2= 10 T3= 10

** 梁下部受拉强度计算应力超限
计算值: 404., 设计值: 215.

钢 梁 4 ( 截面类型号= 16, 布置角度= 0 )
截面参数: B1= 200, B2= 200, H= 450, Tw= 8, T1= 10, T2= 10

** 梁考虑屈曲后强度计算应力比超限
计算值: 2.514, 容许值: 1.000

** 梁平面内稳定计算最大应力超限
计算值: 467., 设计值: 215.

** 梁平面外稳定计算最大应力超限
计算值: 1916., 设计值: 215.

钢 梁 5 ( 截面类型号= 27, 布置角度= 0 )
变截面 H 形截面 H: B1= 200, B2= 200, H1= 450, H2= 800 T1= 8 T2= 10 T3= 10

** 梁上部受拉强度计算应力超限
计算值: 509., 设计值: 215.

** 梁计算折算应力超限
计算值: 444., 设计值: 236.

** (恒+活)最大挠度/梁跨度 超限
计算值:1/ 246., 容许值:1/ 250.
--------------------------------------------------------------------------------

钢 梁 6 ( 截面类型号= 27, 布置角度= 0 )
变截面 H 形截面 H: B1= 200, B2= 200, H1= 800, H2= 450 T1= 8 T2= 10 T3= 10

** 梁上部受拉强度计算应力超限
计算值: 515., 设计值: 215.

** 梁计算折算应力超限
计算值: 449., 设计值: 236.

** (恒+活)最大挠度/梁跨度 超限
计算值:1/ 245., 容许值:1/ 250.
--------------------------------------------------------------------------------



================================================================================
** 柱顶位移超限信息 **
================================================================================
回复
hu_zhengdong1984
2010年05月02日 21:59:26
5楼
** 梁下部受拉强度计算应力超限
计算值: 376., 设计值: 215.
可以采用Q345
** (恒+活)最大挠度/梁跨度 超限
计算值:1/ 114., 容许值:1/ 250.
需增加高度
** 梁整体稳定计算应力超限
计算值: 2110., 设计值: 215.
可能是你平面外计算长度没有调整 一般檩条间距为1500 隅撑每隔一个檩条设置一个 故平面外计算长度可取3000

出现这么多的不满足估计是你方案不对
自己简单分析一下 手画一个大致的弯矩图吧 根据弯矩图选截面
最好找个师傅教一下吧
问题很大
回复
wozaimalubian
2010年05月03日 08:29:58
6楼
谢谢您的赐教!万分感谢!
回复
cn_piaoling
2010年06月07日 23:27:43
7楼
钢结构屋面 变截面 屋脊处截面大 与混凝土柱连接处截面小 你不是反了吧!
回复
yfs007
2010年06月08日 09:11:55
8楼
1跨50米跨度,还是两跨共50米,如果是1跨50米跨度采用Q345也不一定能解决问题,建议最好做桁架,如果是两跨共50米,用Q345估计可以,最好把设计资料都发上来,让大家帮你看看.

[ 本帖最后由 yfs007 于 2010-6-8 09:14 编辑 ]
回复
ahwys
2010年06月08日 09:36:17
9楼
好久没来这里了,这个跟我前几天做的没两样(我的是单跨24米),我的混凝土柱是400*600(带女儿墙),我计算钢梁是用Q345B,楼柱这个是50米单屋脊吗?如果是:按计算的话,你这个钢梁得分段,如果是双屋脊,那就更没问题了,我的24米单跨截面是H450~900*180*6*12,开间为6米。有什么事可以给我留言。(哦!梁与柱连接处为铰接),
回复
gzx3347
2011年10月10日 17:27:52
10楼
这个很好用
回复
cb305
2011年10月10日 19:54:03
11楼
楼主梁截面确实有点小的,而且砼柱钢梁强度过了一般也不行,你一定要看一下挠度超不超限。
回复

相关推荐

APP内打开