请问一下,设计院选单位热指标都选的很低,也就是30w,但为什么换热器厂家选换热器面积时,按单位热指标70W-80W选????差别这么大?
请问一下,设计院选单位热指标都选的很低,也就是30w,但为什么换热器厂家选换热器面积时,按单位热指标70W-80W选????差别这么大?
2楼
不知道。
这个可能一个是热指标,一个是安装功率。
推荐安装功率应该是考虑了能量损失的问题
回复
3楼
目前,设计院设计时考虑的都是节能问题,如果热指标高了不符合当地节能要求,所以,还应该以设计院为准,并满足审图要求。
回复
4楼
给官家看的 30W
自己实际要达到效果的 70W-80W
回复
5楼
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
6楼
当前国情如此
想节能 不仅需要保温
窗户不能大
还有一点 换热器是会进入杂质堵塞的 一网的流量 温度达不到设计要求
等等
所以
实际上 需要保守
[
本帖最后由 hjh512 于 2010-5-8 17:52 编辑 ]
回复
7楼
晕。要看你的换热器用在什么地方。有低温水热交换,跟你合作的换热器厂家也不专业吧。
[
本帖最后由 jnzxgs 于 2010-5-12 13:21 编辑 ]
回复
8楼
如果还有需要请联系我,联系电话:13810094531。QQ:114787825
回复
9楼
换热器选型还得考虑换热器效率,外网损失。
设计院是考虑了节能,但一般施工不一定能达到效果。
但是70-80太高了。
我之前取的60就不小了
回复
10楼
在下觉得:目前设计院采用的指标应该是,建筑物采用了保温措施后的指标---应该有新的节能保温建筑标准;而70-80W的采暖指标,应该是老标准。
但是实践中确应考虑建筑物的保温及散热情况,比如是新建筑还是旧建筑。
回复
11楼
还要看地区 好比我们内蒙古 取70瓦 基本适用
不节能的老建筑 甚至要取到85
回复