活动中心内的喷淋头设置
cylbs08
cylbs08 Lv.5
2010年05月01日 17:22:36
只看楼主

某活动中心工程现阶段不装修、不吊顶,喷淋头应该设置为上喷(直立喷头)还是下喷(下垂喷头)?消防验收后要进行装饰吊天花的!

某活动中心工程现阶段不装修、不吊顶,喷淋头应该设置为上喷(直立喷头)还是下喷(下垂喷头)?消防验收后要进行装饰吊天花的!
免费打赏
cylbs08
2010年05月01日 22:32:02
2楼
谢谢回复!因为规范不明确,且不只是梁的部位,是5层楼的平面。不想用上下喷头的做法,能符合消防验收:handshake 就行了
回复
kaickk
2010年05月02日 12:14:41
3楼
学习学习啊,,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
zz2578
2010年05月02日 13:08:56
4楼
吊顶夹层高度大于0.8m设上下喷,否则只需要下喷
回复
cylbs08
2010年05月02日 15:42:43
5楼
回5楼:规范是这样要求没错,但是现在不知道吊顶夹层高度,还没有设计的怎么办?
回复
w-jwei
2010年05月02日 16:54:14
6楼
按不吊顶做,直立型的喷头!!
回复
cylbs08
2010年05月02日 20:19:11
7楼
谢谢7楼,能告诉我不吊顶做直立型喷头的依据吗?请赐教……!
回复
nblys
2010年05月02日 22:40:19
8楼
7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。
回复
cylbs08
2010年05月03日 07:48:43
9楼
谢谢9楼:handshake 手头只有《自动喷水灭火系统施工及验收规范》没有这条,根据你的提示我查查其他规范看看。