请教各位前辈,是在农村安全饮水工程里算自由水头这步的?现在知道输水PVC管道的:始端水压标高80m 要求: 终端水压标高? 管段长度知道,怎么求这管段间区段水头损失(m)? 我看到有些计算算出了水头损失(局部与沿程损失),但是管道的区段水头损失不是这个数?为什么?
请教各位前辈,是在农村安全饮水工程里算自由水头这步的?
现在知道输水PVC管道的:始端水压标高80m 要求: 终端水压标高? 管段长度知道,怎么求这管段间区段水头损失(m)?
我看到有些计算算出了水头损失(局部与沿程损失),但是管道的区段水头损失不是这个数?为什么?
2楼
我一般这么算,区段的水头损失等于区段长度乘对应的局部和沿程水头损失。
回复
3楼
水压标高减去地面高程是自由水头
回复
4楼
沿程水头损失率可按下式:
i=0.000915(Q/3600)1.774×(D/1000)4.774 计算。
式中:i—水头损失率(m/m)
D—管内径(mm)
Q—设计流量(m3/h)
沿程水头损失h1=i×L 局部水头损失h2 h2计算采用h2=λV2
式中:h2—局部水头损失(m);
λ—局部水头损失系数,是以管件型式确定(弯头角度、变径系数、材料等),可查相关表。对于长管道和初步设计可选h2=0.15×h1确定。则
h=1.15 h1
回复
5楼
自由水头=始点水压+(地面标高-本点标高)-损失水头
回复
6楼
列出你的数据,帮你算下得了,起端地面水压标高,地面高程,管段预计管径,管道选用压力,长度,末端地面高程,管段流量。不行qq我9716166
回复
8楼
上传一个压力管道水力计算用表,各位慢用。
输入管道外径(mm)、壁厚(mm)、流量(m3/h)、管段长度(m),可算塑料管、钢管、混凝土管的沿程水头损失啊。
其它地点不要动,有公式的。
回复
9楼
表格很好,正在学习,还有一个问题,现在考虑的只是水压的问题,那流量,流速与水头损失是什么关系?晚辈请教了
回复
10楼
回复
11楼
表格很好,十分感谢共享。
回复