建筑给排水设计规范 的说明理解
yanyan20332033
2010年05月01日 08:41:22
只看楼主

建筑给排水设计规范        生活饮用水的水质,应符合现行的国家标准《生活饮用水卫生标准》的要求。  当生活饮用水不能保证用水需要,或技术经济比较合理时,可采用非饮用水作为大便器(槽)和小便器(槽)的冲洗用水。  生活饮用水不得因回流而被污染。  生活饮用水管道不得与非饮用水管道连接。必须以饮用水作为工业备用水源时,两种管道的连接处,应采取防止水质污染的措施。在连接处,生活饮用水的水压必须经常大于其他水管的水压。

建筑给排水设计规范

    


  生活饮用水的水质,应符合现行的国家标准《生活饮用水卫生标准》的要求。

  当生活饮用水不能保证用水需要,或技术经济比较合理时,可采用非饮用水作为大便器(槽)和小便器(槽)的冲洗用水。

  生活饮用水不得因回流而被污染。

  生活饮用水管道不得与非饮用水管道连接。必须以饮用水作为工业备用水源时,两种管道的连接处,应采取防止水质污染的措施。在连接处,生活饮用水的水压必须经常大于其他水管的水压。

  严禁生活饮用水管道与大便器(槽)直接连接。

  生活饮用水管道应避开毒物污染区,当受条件限制不能避开时,应采取防护措施。

  生活、消防给水合用的水箱(池),应采取防止水质变坏的措施。  

  生活或生活用水与其他用水合用的水池、水箱的池(箱)体应采用独立结构形式,不得利用建筑物的本底结构作为水池池壁和水箱箱壁。

  在非饮用水管道上接出水龙头时,应有明显标志。
免费打赏
kong0688
2010年05月26日 22:27:54
2楼
非常感谢楼主分享资料,希望上传更多的资料供大家学习交流!!!
回复
yanyan20332033
2010年05月29日 17:44:18
3楼
水暖工施工规范




水暖工施工规范


1、水暖工进场应检验下水是否通畅,所设计管路走向不可破坏防水层。

2、冷热水管走向合理,不可斜走、交叉。管路走棚,不走地,以便维修。

3、水表安装位置应方便读数,水表、阀门距墙要适当,要方便使用和维修。

4、在墙体内、地面下要尽可能的少用连接配件,以减少渗漏隐患点。配件连接应保证牢固、无渗漏。PPR管焊接无堵塞,给水畅通。

5、双水龙头的两个预留口,应在一个水平线上,并与盆的轴线对称。

6、水路改造采用铁或铜配件时,应注意其是否有裂痕、破损、沙眼等现象。

7、盆用下水管路应选用墙面布管的方式,距地400mm,橱柜下管路应引出预留。

8、排水管道安装后做试水检验,应保证下水畅通,无渗漏,倒溢现象。

9、管道连接后,应进行加压检测,试压压力0.8兆帕。

10、地漏必须安置在地面的最低点
回复
yanyan20332033
2010年05月29日 18:08:18
4楼
非常好的资料,设计师都应该看看。

节选:
4 对同层排水管道设计提出要求
(1)《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 版仅一条推荐性规定住宅排水支管不宜穿越楼板进入他户,经过这几年的工程实践,出现以下问题:
a.过分追求不降板或少降板造成管道坡度不足、排水水头小,排水不畅;
b. 管道渗漏,地坪、填层防水层未做好,填层抗压强度不足楼面渗漏;
c.地漏水封高度不足、甚至用机械密封替代水封,地漏设置位置不当。
(2)《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 局部修订,制订相应条文规范同层排水设计。
a. 同层排水设置条件:排水管道穿越楼层影响下层安全、卫生、安宁、检修的场所;(终于务实了,童话评)
b. 同层排水的管道管径、管坡、充满度、地漏设置应符合规范要求;
c. 器具排水横支管布置和设置标高不得造成排水滞留、地漏冒溢;
d. 沟槽内回填材料应有足够强度;
e. 埋设于填层中的管道不得采用橡胶圈密封接口;
f. 卫生间地坪应有可靠的防渗漏措施。
黄睿 at 2009-4-09 16:29:42
这篇送审稿的内容增加了不少新内容,对于设计指导更具体,例如:1.调正了生活饮用水管道防回流污染措施的适用条件,补充了由生活饮用水供给回流污染高危场所和设备的防回流污染要求。补充了倒流防止器、真空破坏器的设置要求。 以往的设计中对于在哪些布置合理 各持己见不能统一,甚至提出引入小区的水表后不要装倒流防止器,因为其阻力水头大,现在细则都有明确指引很到位,值得设计人研究学习。
回复
yanyan20332033
2010年05月29日 18:23:01
5楼
[规范]建筑给水排水设计规范(四)

作者:本站搜集 文章来源:本站搜集 点击数:3864 更新时间:2004/11/29 8:37:28

第二节 水质和防水质污染
第2.2.1条 生活饮用水的水质,应符合现行的国家标准《生活饮用水卫生标准》的要求。   当生活饮用水不能保证用水需要,或技术经济比较合理时,可采用非饮用水作为大便器(槽)和小便器(槽)的冲洗用水。

第2.2.2条 生产用水的水质,应按工艺要求确定。

第2.2.3条 生活饮用水不得因回流而被污染,设计时应符合下列要求。

一、给水管配水出口不得被任何液体或杂质所淹没。

二、给水管配水出口高出用水设备溢流水位的最小空气间隙,不得小于配水出口处给水管管  径的2.5倍。

三、特殊器具和生产用水设备不可能设置最小空气间隙时,应设置防污隔断器或采取其他有  效的隔断措施。

第2.2.4条 生活饮用水管道不得与非饮用水管道连接。在特殊情况下,必须以饮用水作为工业备用水源时,两种管道的连接处,应采取防止水质污染的措施。在连接处,生活饮用水的水压必须经常大于其他水管的水压。

第2.2.5条 严禁生活饮用水管道与大便器(槽)直接连接。

第2.2.6条 生活饮用水管道应避开毒物污染区,当受条件限制不能避开时,应采取防护措施。

第2.2.7条 室内埋地生活饮用水贮水池与化粪池的净距,不应小于10m。当净距不能保证时,应采取生活饮用水贮水池不被污染的措施。

第2.2.8条 生活、消防给水合用的水箱(池),应采取防止水质变坏的措施。

第2.2.9条 生活饮用水贮水池和生活饮用水水箱的溢流管必须采取防污染措施。

生活饮用水水箱溢流管的排水不得排入生活饮用水贮水池。

第2.2.10条 生活或生活用水与其他用水合用的水池、水箱的池(箱)体应采用独立结构形式,不得利用建筑物的本底结构作为水池池壁和水箱箱壁。

第2.2.11条 在非饮用水管道上接出水龙头时,应有明显标志。

第三节 系统选择

第2.3.1条 给水系统的选择,应根据生活、生产、消防等各项用水对水质、水温、水压和水量的要求,结合室外给水系统等综合因素,经技术经济比较或经综合评判方法而确定。

第2.3.2条 生产给水系统应优先设置循环或重复利用给水系统,并应利用其余压。

第2.3.2A条 生活、生产给水系统当采用循环水冷却系统时,循环水冷却宜采用机械通风冷却方式。

第2.3.3条 生活、生产、消防给水系统中的管道、配件和附件所承受的水压,均不得大于产品标准规定的允许工作压力。

第2.3.4条 高层建筑生活给水系统的竖向分区,应根据使用要求、材料设备性能、维修管理、建筑物层数等条件,结合利用室外给水管网的水压合理确定。分区最低卫生器具配水点处的静水压,住宅、旅馆、医院宜为300~350kPa;办公楼宜为350~450kPa。

第2.3.4A条 建筑物内的生活给水系统,当卫生器具给水配件处的静水压超过本规范第2.3.4条规定时,宜采取减压限流措施。

第2.3.5条 建筑物内部的给水系统,宜利用室外给水管网的水压直接供水。当室外给水管网中的水压昼夜周期性不足时,应设置水箱;当水压经常不足时,应设置升压或升压及水量调节装置。

第2.3.6条 删除。

第四节 管道布置和敷设

 第2.4.1条 室内给水管网宜采用枝状布置,单向供水。不允许间断供水的建筑,应从室外环状管网不同管段设两条或两条以上引入管,在室内连成环状或贯通枝状双向供水。如不可能时,应采取设贮水池(箱)或增设第二水源等保证安全供水措施。

第2.4.2条 给水管道的位置,不得妨碍生产操作、交通运输和建筑物的使用。管道不得布置在遇水会引起燃烧、爆炸或损坏的原料、产品和设备的上面,并应避免在生产设备上面通过。

第2.4.3条 给水埋地管道应避免布置在可能受重物压坏处。管道不得穿越生产设备基础;在特殊情况下,如必须穿越时,应与有关专业部门协商处理。

第2.4.4条 给水管道不得敷设在烟道、风道内,生活给水管道不得敷设在排水沟内。管道不宜穿过橱窗、壁柜、木装修,并不得穿过大便槽和小便槽。当给水立管距小便槽端部小于及等于0.5m时,应采取建筑隔断措施。

第2.4.5条 给水管道不宜穿过伸缩缝、沉降缝,如必须穿过时,应采取相应的技术措施。

第2.4.6条 生活给水引入管与污水排出管管外壁的水平净距不宜小于1.0m。

第2.4.7条 建筑物内给水管与排水管之间的最小净距,平行埋设时应为0.5m;交叉埋设时应为0.15m,且给水管宜在排水管的上面。

第2.4.8条 生活给水管道宜明设,如建筑有特殊要求时,可暗设,但应便于安装和检修。给水横干管宜敷设在地下室、技术层、吊顶或管沟内;立管可敷设在管道井内。

第2.4.9条 生产给水管道应沿墙、柱、桁架明设。当工艺有特殊要求时,可暗设,但应便于安装和检修。

第2.4.10条 给水管道与其他管道同沟或共架敷设时,宜敷设在排水管、冷冻管的上面或热水管、蒸汽管的下面。给水管不宜与输送易燃、可燃或有害的液体或气体的管道同沟敷设。

第2.4.11条 管道井的尺寸,应根据管道数量、管径大小、排列方式、维修条件,结合建筑平面和结构形式等合理确定。管道井当需进入检修时,其通道宽度不宜小于0.6m。

管道井应每层设检修设施,每两层应有横向隔断。检修门宜开向走廊。

第2.4.12条 给水横管宜设0.002~0.005的坡度坡向泄水装置。

第2.4.13条 给水管道穿过地下室外墙或地下构筑物的墙壁处,应采取防水措施。

第2.4.14条 给水管道穿过承重墙或基础处,应预留洞口,且管顶上部净空不得小于建筑物的沉降量,一般不宜小于0.1m。

第2.4.15条 通过铁路或地下构筑物下面的给水管,宜敷设在套管内。

第2.4.16条 给水管道外表面如可能结露,应根据建筑物的性质和使用要求,采取防结露措施。

第2.4.17条 给水管宜敷设在不结冻的房间内,如敷设在有可能结冻的地方,应采取防冻措施。

第2.4.18条 给水管不得穿过配电间。

第五节 管材、附件和水表

第2.5.1条 给水管管材应根据给水要求,按下列规定采用:
  一、生活给水管管径小于或等于150mm时,应采用镀锌钢管或给水塑料管;管径大于150mm时,可采用给水铸铁管。生活给水管埋地敷设,管径等于或大于75mm时,宜采用给水铸铁管。

二、生产和消火栓系统消防给水管一般采用非镀锌钢管或给水铸铁管;自动喷水灭火系统消  防给水管应采用镀锌钢管或镀锌无缝钢管。

三、大便器、大便槽和小便槽的冲洗管,宜采用给水塑料管。

四、各种管道应采用与该类管材相应的专用配件。

五、根据水质要求和建筑使用要求等因素生活给水管可采用钢管、聚乙烯管、铝塑复合管、  涂塑钢管或钢塑复合管等管材。

注:①消防、生活共用给水管网、消防给水管管材应采用与生活给水管相同的管材。

  ②镀锌钢管、镀锌无缝钢管应采用热浸锌工艺生产。

第2.5.2条 给水埋地金属管道的外壁,应采取防腐蚀措施。埋地或敷设在垫层内的镀锌钢管,其外壁亦应采取防腐蚀措施。含有腐蚀性气体房间内的给水管道及其配件,应采用耐腐蚀管材或在管道外壁采取防腐蚀措施。

第2.5.3条 当通过管道内的水有腐蚀性时,应采用耐腐蚀管材或在管道内壁采取防腐蚀措施。

第2.5.4条 给水管网在下列管段上,应装设阀门:

一、引入管、水表前和立管。

二、环形管网分干管、贯通枝状管网的连通管。

三、居住和公共建筑中,从立管接有3个及3个以上配水点的支管。

四、工艺要求设置阀门的生产设备配水支管或配水管。但同时关闭的配水点不得超过6个。

第2.5.5条 阀门应装设在便于检修和易于操作的位置。

第2.5.6条 给水管网阀门的选择,应符合下列规定:

一、管径小于或等于50mm时,宜采用截止阀;管径大于50mm时,宜采用闸阀或蝶阀。

二、在双向流动管段上,应采用闸阀或蝶阀。

三、在经常启闭的管段上,宜采用截止阀。

四、不经常启闭而又需快速启闭的阀门,应采用快开阀门。

注:配水点处不宜采用旋塞。

第2.5.7条 给水管网的下列管段上,应装设止回阀:

一、两条或两条以上引入管且在室内连通时的每条引入管。

二、利用室外给水管网压力进水的水箱,其进水管和出水管合并为一条管道时的引入管。

三、装设消防水泵接合器的引入管和水箱消防出水管。

四、生产设备的内部可能产生的水压高于室内给水管网水压的设备配水支管。

五、升压给水方式的水泵旁通管。

第2.5.7A条 止回阀设置应符合下列要求:

一、管网最小压力或水箱最低水位应能自动开启止回阀。

二、止回阀的阀板或阀芯在重力作用下应能自动关闭。

第2.5.7B条 用于分区给水的减压阀,其设置应符合下列要求:

一、减压阀宜设置两组,其中一组备用。环网供水和设置在自动喷水灭火系统在报警阀前时,可单组设置。

二、减压阀前后应装设阀门。

三、减压阀前后宜装设压力表。

四、减压阀前应装设过滤器,并应便于排污。

五、消防给水系统的减压阀后(沿水流方向)应设泄水阀门定期排水。

注:当减压阀阀前压力超过阀后给水分区允许工作压力时,不得绕减压阀设旁通管。

第2.5.8条 当需对水量进行计量的建筑物,应在引入管上装设水表。

建筑物的某部分或个别设备需计量时,应在其配水管上装设水表。住宅建筑应装设分户水表,分户水表或分户水表的数字显示宜设在户门外。

由市政管网直接供水的独立消防给水系统的引入管上,可不装设水表。

第2.5.8A条 水表口径的确定应符合以下规定:

一、用水量均匀的给水系统以给水设计秒流量来选定水表的额定流量;

二、用水量不均匀的给水系统以给水设计秒流量来选定水表的最大流量。

第2.5.9条 消防和生活、生产共用给水系统的建筑物,只有一条引入管时,应绕水表设旁通管,旁通管管径应与引入管管径相同。

第2.5.10条 水表应装设在管理方便、不致结冻、不受污染和不易破坏的地方。  水表前后直线管段的长度,应符合产品标准规定的要求。

第2.5.11条 当必须对水量进行计量,而又不能采用水表时,应采用其他流量测量仪表,装置前后应设规定长度的直线管段。

第2.5.12条 高层建筑的给水系统,应根据水泵扬程、管网压力变化情况,在输水干管上装设防水锤装置。

第2.5.13条 住宅每户进户给水支管宜装设一个可曲挠橡胶接头等隔振降噪装置和配件。