三根火线电流很小 共用一根零线 ,零线的电流会很大吗?就是大厅所有的照明7KW 过去一根4*4平方的电缆 零线能行吗?????急等!!!!!!!!

三根火线电流很小 共用一根零线 ,零线的电流会很大吗?
就是大厅所有的照明7KW 过去一根4*4平方的电缆 零线能行吗?????急等!!!!!!!!
免费打赏
花落处
2010年05月02日 11:28:53
12楼
三相负载应尽可能平衡,这应该是有要求的吧,要真都接一相了,改接下就行,设计上没什么问题
回复
shideping
2010年05月02日 14:50:12
13楼
排除掉谐波的问题,零线电流不会超过火线中最大的那一相,就不用给零线加粗了。
回复
wy200061
2010年05月02日 16:07:05
14楼
在三相平衡的情况下,零线上电流为零
回复
lxymail252009
2010年05月02日 16:52:51
15楼
一般设计上都力求三相平衡,零线上通过的电流不会过大,这样就不需要加大了
回复
y13864884731
2010年05月02日 19:29:29
16楼
220的电 零线电流肯定大于三相电的任何一相!
回复
老灰兔子
2010年05月02日 20:06:20
17楼

本来三相负载中,不论怎样不平衡,零(N)线电流都不会大于相线电流(有谐波除外),为什么“三根火线如是一相,比如照明,负荷大的话需加粗零线”呢?

请认为单相负载下需要加粗零(N)线的先生们解释一下好吗?????
回复
y13864884731
2010年05月05日 19:34:05
18楼
谢谢!
回复
y13864884731
2010年05月23日 19:32:03
19楼
再顶
回复
woheni2010
2010年05月23日 22:57:21
20楼
这个问题也叫专业???拜托好了
回复
heyanming123456
2010年06月07日 04:41:25
21楼
:lol