本人施工一台机带两个急冻间(冻鳗及水产加工),冻结能力为5T/次(共2间),库温-35度,蒸发温度-42度,冷凝温度38度,耗冷量113KW*2=226KW,冻结时间5~6小时,进货温度20度,出货温度-15度(鱼中心温度-18度),鱼盘规格600*400*130,每盘鱼货10公斤,蒸发器采用格架式冻结器,5M*1.2M*12片,4组(每间2组),16台11000m3/h,风压200Pa轴流风机,每间8台,每组4台。主机采用大连三洋压缩机有限公司生产的双极变频螺杆低温压缩机LCU-2001KVSMPJ ,R22室内设置型。每片搁冻架选用丹弗斯热力膨胀阀TEX5-3(B),调试过程中,当对单间库降温(空库),膨胀阀调小8圈,用60~90分钟,可以达到-35度,不出现回液。当两间库同时降,当温度达-25~-30时,温度降不下,并出现回液。该机有过冷装置,供液温度为0~10度,没有回热装置,只有气液分离器,该机一出现回液,就很难处理,2~3天都不能处理好.各位大虾请帮解决一下,急!谢谢。另气液分离器的液体如何加快回收?提供一个回液前机组显示参数:吸气压力-25KPa,吸气温度-17度,库温-26度,过热度30.6K,排气温度67.5度,排气压力1.11MPa,油压1.07MPa,油温33.1度,中间压力0.45MPa,转数1670
气液分离器没有换热装置,且还保温90的橡塑,蒸发很难。
回复
3楼
看得出来;你一定很急的;低温回液很正常;就是你要系统配置好;你这样配置一下;也许会好;低压回气管处;加一个过冷器;冷液器出来的液体制冷剂再经过过冷器;情况会好;第一;液体制冷剂经过过冷器;冷液温度会更低;低压回气温度经过过冷器;会和高温液体制冷剂换热;低压回过来的低温液体也会随之升温气化;而后再进入气液分离器;进入压缩机;这个配置也是我多年来总结的经验和结果;仅供你参考;需要帮忙;也可以联系我;QQ936201979;低温配置都是这样的
回复
4楼
进来学习的:lol
回复
5楼
请详细介绍一下冷库使用情况:
1.压缩机油位及回油状况、回油状态(有无泡沫);
2.2间速冻间空库降温还是慢货降温;
3.回气管径、有无回气过滤器;
4.回液量大小,回气管连接示意图;
5.其他尽可能多的详细资料。
回复
6楼
热力膨涨阀要调整
回复
7楼
关q闭过冷器
回复
8楼
冷库搞的不多搞不明白怎么回事
回复
9楼
进来学习下 我是学冷库的
回复
10楼
查排管供液均匀度,换热面积,回油量
回复
11楼
从LZ描述看,系统应该是机组,或多台压缩机,LZ介绍一下情况
回复