来自于制冷技术
只看楼主

本人施工一台机带两个急冻间(冻鳗及水产加工),冻结能力为5T/次(共2间),库温-35度,蒸发温度-42度,冷凝温度38度,耗冷量113KW*2=226KW,冻结时间5~6小时,进货温度20度,出货温度-15度(鱼中心温度-18度),鱼盘规格600*400*130,每盘鱼货10公斤,蒸发器采用格架式冻结器,5M*1.2M*12片,4组(每间2组),16台11000m3/h,风压200Pa轴流风机,每间8台,每组4台。主机采用大连三洋压缩机有限公司生产的双极变频螺杆低温压缩机LCU-2001KVSMPJ ,R22室内设置型。每片搁冻架选用丹弗斯热力膨胀阀TEX5-3(B),调试过程中,当对单间库降温(空库),膨胀阀调小8圈,用60~90分钟,可以达到-35度,不出现回液。当两间库同时降,当温度达-25~-30时,温度降不下,并出现回液。该机有过冷装置,供液温度为0~10度,没有回热装置,只有气液分离器,该机一出现回液,就很难处理,2~3天都不能处理好.各位大虾请帮解决一下,急!谢谢。另气液分离器的液体如何加快回收?提供一个回液前机组显示参数:吸气压力-25KPa,吸气温度-17度,库温-26度,过热度30.6K,排气温度67.5度,排气压力1.11MPa,油压1.07MPa,油温33.1度,中间压力0.45MPa,转数1670

bingzezhileng
2010年05月09日 10:05:34
12楼
库温零下26 回气都走到负压了 你确定蒸发器负荷了吗
回复
gdouqiuxu
2010年05月09日 21:33:08
13楼
我觉得是蒸发的面积配小了,当单间冷库运行时,要调低过热度,从而加大流量才能降到-35度。当两个冷库一起运行时,则制冷剂流量减少,而蒸发面积又偏少,因此温度降不下来。
回复
yzm1205
2010年05月10日 11:57:35
14楼
从楼主所述我认为有三种问题的可能:
1.两个膨胀阀开启度太大。
2.系统不平衡,其中一个冷间回液严重,导致整个系统回液。这主要有两种可能:一是有一个冷间的蒸发器存在换热不良导致的回液?二是其中一个冷间的膨胀阀开大了?
3.蒸发器换热面积小或者换热不良,因为单个冷冻间运行时,相对压缩机足够大,可以通过降低蒸发温度,提高蒸发器换热温差来达到库温要求,而当两个冷间同时运行时,如果降低蒸发温度,那么压缩机相对偏小,满足不了负荷要求,如果开大膨胀阀,蒸发温度太高,换热面积不够,同样满足不了库温要求,同时还可能回液。
不管最终结果怎么样,希望楼主无私的把最后结果发上来,我时常关注 ,急盼结果!
回复
siting1988
2010年05月10日 20:18:10
15楼
回复
siting1988
2010年05月10日 20:18:35
16楼
回复
siting1988
2010年05月10日 20:19:00
17楼
回复
yhq906
2010年05月10日 20:50:18
18楼
主要是膨胀阀调整的问题还有就是你的膨胀阀的质量问题。低温状态下对于膨胀阀的要求那是非常高的。最好还是在回气端上加一个过冷器。这样的系统我做过的起初也是出现过你这样的情况。
回复
baxinda23
2014年05月04日 17:13:46
19楼
从你给出的搁架尺寸来看,你的换热面积小了,113kw的冷量需要大概480m2换热面积,而你单搁架也就200m2不到。建议加冷风机,加大换热面积。