论文简介: 户外照明装置因其易损坏及不具备等电位联结条件引起的不安全因素,在设计中必须予以重视。介绍了户外照明装置的电气防护等级,接地系统和接地故障保护电器的选用,以及隔离变压器在户外潮湿场所照明装置中的应用。 附件名:20104301272615669669.zip 文件大小:119K (升级VIP 如何赚取土木币)
论文简介:
户外照明装置因其易损坏及不具备等电位联结条件引起的不安全因素,在设计中必须予以重视。介绍了户外照明装置的电气防护等级,接地系统和接地故障保护电器的选用,以及隔离变压器在户外潮湿场所照明装置中的应用。
附件名:20104301272615669669.zip
文件大小:119K
(升级VIP 如何赚取土木币)
22楼
由于户外照明装置不具备等电位连接的条件,有一些资料介绍说采用TN-S接地系统好,也有一些资料介绍采用TT接地系统好,本人因为还是采用TT接地系统较好,因为TN-S接地系统的PE线共用,一处发生接地故障,通过PE线传到别处,发生触电的几率大大的增加;TT接地系统的PE线不共用,一处发生接地故障不会传到别处,且应采用剩余电流保护器,最好剩余电流整定值为100mA~200mA,另打接地极材料也不需要太多(还要利用户外照明装置的基础钢筋),接地电阻一般200~300欧姆均满足要求。
回复
23楼
非常感谢楼主提供!希望今后能提供更多更好的资料,有参考价值,在以后的工作中能加以应用解决实际问题。望楼主再接再厉!!!
回复
24楼
谢谢,下来学习!
回复
25楼
谢谢,对楼主表示感谢,对我们设计的工作,有很深的借鉴意义
回复
26楼
不错,写的很好
回复
27楼
请楼主多多的发发这些资料,我们高设计的正好需要这些资料呀
回复
28楼
怎么都要这么贵的,有用的东西太多了:o
回复
29楼
支持支持,谢谢楼主
回复