急!微机保护
zhagnqing
zhagnqing Lv.7
2010年04月30日 14:42:30
来自于继电保护
只看楼主

请问微机保护装置中,开入量中有个弹簧储能位置是什么意思? 我现在做的是VS1固定柜,开入量需要接那些线,因为是固定柜所以有的开入量没有,怎么办,让它空着吗?

请问微机保护装置中,开入量中有个弹簧储能位置是什么意思? 我现在做的是VS1固定柜,开入量需要接那些线,因为是固定柜所以有的开入量没有,怎么办,让它空着吗?
免费打赏
sunwei7980
2010年04月30日 14:56:22
2楼
弹簧储能位置这个开关量要不要,首先看看你的开关柜是不是弹簧机构,如果是就用,如果不是就可以不用
回复
lingxuct
2010年04月30日 17:42:23
3楼
开关量输入参与操作保护逻辑,才能达到无人值守和远程控制。
回复
huahua732
2010年05月05日 20:42:58
4楼
合开关之后上传储能位置用的,一般没有用
回复