第一章 编制依据
本工程编制依据为:
一、全套施工图纸。
二 、国家主要法规:《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》,行业主要法规:《建设工程施工现场管理规定》。
三、国家主要规程、规范:
《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)
《工程测量规范》(GB50026-1993)
《地基与基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)
《屋面工程施工质量验收规范》(GB50207-2002)
《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)
《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2002)
《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001)
《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001)
《建设工程项目管理规范》(GB50326-2001)
《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)2002版
《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499-1998)
《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-1999)
《混凝土外加剂》(GB8076-1997)
《预拌混凝土》(GB14902-1994)
《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2003)
《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)
《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310-2002)
《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)
《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-1993)
《塔式起重机安全规程》(GB5144-1985)
行业主要规程、规范:
《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-1997)
《建筑地基处理技术规范》(JGJ/79-2002)
《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)
《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003)
《钢筋直螺纹接头技术规程》(JGJ109-1996)
《普通混凝土用砂》(JGJ52-1992)
《普通混凝土用碎石和卵石》(JGJ53-1992)
《普通混凝土拌和用水》(JGJ63-1989)
《普通混凝土配合比及设计规程》(JGJ/T55-2000)
《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-1995)
《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2001)
《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-1991)
《建筑现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-1998)
地方主要规程:
《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)
《河北省建筑工程施工安全操作规程》(DBJ01-62-2002)
《建筑工程施工测量规程》(DBJ01-21-1995)
四、国家主要图集:
《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1)
《建筑物抗震构造详图》(G329-1~9)
国家主要标准:
《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)
《混凝土质量控制标准》(GB50164-1992)
《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-1987)
《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-1990)
行业主要标准:
《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-1999)
五、《公司质量管理手册》、《质量管理程序文件》。
第二章 工程概况
由秦皇岛市鼎威房地产开发有限公司投资兴建的东盐务改造(东盛世家)工程施工六标段,位于秦皇岛市海港区燕山大街和东港路交叉口西南角。该工程为高层建筑,由于主楼及地下车库同时施工,临建、材料堆放场地狭窄。水暖、消防、通风、弱电和电梯安装等分项工程之间,穿插协调难度较大。
一、建筑概况
本工程2#楼为地下二层,地上28层,局部26层,建筑高度83.700m;3#楼为地下二层,地上26层,建筑高度81.900m;总建筑面积59982.60㎡,地下车库2区建筑面积4520㎡。
本工程设计耐火等级为一级,抗震设防烈度为7度,建筑合理使用年限为50年。
1、 墙体材料:填充墙墙体为粉煤灰陶粒空心砖,标注100厚的墙体为PVC中空内模水泥隔墙板。
2、 门窗:窗采用塑钢窗,中空玻璃 。外窗开启扇均做纱窗。内门窗留给用户二次装修设计施工。住宅首层单元门为防盗电子对讲成品门。 室内门窗阳角均做2000高水泥砂浆护角。
3、 装修:各户内墙为批水泥腻子,公用部分内墙为白色内墙涂料,楼梯间为水泥砂浆楼面,楼梯间前室为花岗岩楼面。外装修为花岗岩墙面(二、三层以下),粘贴保温板,涂料粉刷墙面(三、四层以上)。
4、防水:
屋面防水:屋面防水等级为二级,防水层耐用年限为15年,采用3厚高聚物改性沥青防水卷材和1.2厚合成高分子防水卷材 。
地下工程防水:防水等级为二级,采用钢筋混凝土自防水与外贴防水并用 ,材料为高聚物改性沥青防水卷材两道设防。
5、防火:
防火系统分为火灾自动报警系统、消防联动系统、消火栓系统、火灾应急照明系统。本工程消防电梯与客用电梯2#楼计六部,3#楼计三部,轿箱内设专用电话,首层设消防队员专用的按扭。
6、建筑保温:地下室顶板贴聚苯保温板, 外墙采用聚苯板保温 ,40厚,见05J1及05J3-1;不采暖楼梯间墙均粘贴20厚挤塑聚苯板保温 ,地下室顶板65厚贴聚苯保温板,屋顶65厚聚苯保温板,外窗为中空玻璃塑钢窗。
7、建筑设备: 每单元均设消防电梯及客梯。
二、 结构概况
1、 工程概况
2#楼地上部分为28层,地下部分为2层,结构形式为剪力墙结构,基础采用¢600混凝土预应力砼管桩;3#楼地上部分为26层,
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-30 14:44 编辑 ]