制冷剂回液
zhanyy
zhanyy Lv.2
2010年04月29日 23:57:31
来自于制冷技术
只看楼主

现在正在调试的一个冷库工程,一直出现回液现象包括急冻间、车间空调系统等(即高、低温库),主机采用大连三洋压缩机组。现将该工程图纸、主机谁明书上传,请各位师傅、版主帮分析一下,本人急啊,一直调试不下来。

现在正在调试的一个冷库工程,一直出现回液现象包括急冻间、车间空调系统等(即高、低温库),主机采用大连三洋压缩机组。现将该工程图纸、主机谁明书上传,请各位师傅、版主帮分析一下,本人急啊,一直调试不下来。
免费打赏
zhanyy
2010年04月29日 23:58:29
2楼
回复
co936201979
2010年04月30日 10:09:54
3楼
冷库机组回液;主要是系统没有配置好;我去广州一个大型冷库工程调试的时候;也是这样的情况;那个时候;全是;4台比泽尔压缩机并联;情况很糟糕;连续击掉三台压缩机;他们老板没办法啦;才让我过去从新换新机;从新调试的;最后的系统里面;我给他们改装啦新的系统;最后才;一切正常啦;很麻烦的;假如需要帮忙;可以联系我;QQ936201979
回复
xiaoguang2
2010年04月30日 16:37:45
4楼
晕!最多就膨胀阀选错了!冷风机选错了!楼上的!你哪个公司的???
回复
leocokins
2010年05月14日 09:48:26
5楼
补充一下:有可能是感温包安装位置错误