底层框剪结构抗震等级规范怎样理解与选用
阿土怕瓦落地
2005年08月24日 00:30:01
只看楼主

抗规GB50011-2001,7.1.10条:底部框架-抗震墙房屋的框架和抗震墙的抗震等级,6、7、8 度可分别按三、二、一级采用;抗规GB50011-2001,3.3.4条:建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时,对设计基本地震加速度为 0.15g 和 0.30g 的地区,除本规范另有规定外,宜分别按抗震设防烈度 8 度(0.20g)和 9 度(0.40g)时各类建筑的要求采取抗震构造措施。问:抗规GB50011-2001,7.1.10条本来就对抗规GB50011-2001,6.1.2条抗震等级加强了一级,按老规范参3.3.4条就两级了,底框按7度设计Ⅲ、Ⅳ类场地时是按一级构造么?

抗规GB50011-2001,7.1.10条:底部框架-抗震墙房屋的框架和抗震墙的抗震等级,6、7、8 度可分别按三、二、一级采用;
抗规GB50011-2001,3.3.4条:建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时,对设计基本地震加速度为 0.15g 和 0.30g 的地区,除本规范另有规定外,宜分别按抗震设防烈度 8 度(0.20g)和 9 度(0.40g)时各类建筑的要求采取抗震构造措施。
问:抗规GB50011-2001,7.1.10条本来就对抗规GB50011-2001,6.1.2条抗震等级加强了一级,按老规范参3.3.4条就两级了,底框按7度设计Ⅲ、Ⅳ类场地时是按一级构造么?
免费打赏
suibing
2005年08月24日 08:13:50
2楼
对,按二级计算,一级构造
回复
阿土怕瓦落地
2005年08月24日 22:47:52
3楼
对于二层框架托三层砖混时,一层,二层抗震等级一样么?
看来作一托二,或二托三时按一级构造就很不经济了,结构形式不可取了
建议甲方纯框或纯剪算了。
谢谢
回复
tongfa
2007年05月22日 20:32:09
4楼
二托四和一托五的居多...

一托五和二托四的多.
没见过一托二,二托三的情况..
回复