悬挑板是这样计算吗
qjlgd
qjlgd Lv.7
2010年04月29日 08:45:00
只看楼主

板厚为120mm,挑出长度为1.3米 ,恒荷载为4.5kn/㎡ 活荷载为2.5kn/㎡ 恒荷载设计值:1.2x4.5=5.4KN/m活荷载设置值:1.4x2.5=3.54KN/m施工检修集中荷载设计值:1.4x1=1.4KN情况一:ql2/2=(5.4+3.54)x1.3x1.3/2=7.52kn.m情况二:ql2/2+PL=(5.4x1.3x1.3)/2+1.4x1.3=6.383kn.m

板厚为120mm,挑出长度为1.3米 ,恒荷载为4.5kn/㎡ 活荷载为2.5kn/㎡
恒荷载设计值:1.2x4.5=5.4KN/m
活荷载设置值:1.4x2.5=3.54KN/m
施工检修集中荷载设计值:1.4x1=1.4KN
情况一:ql2/2=(5.4+3.54)x1.3x1.3/2=7.52kn.m
情况二:ql2/2+PL=(5.4x1.3x1.3)/2+1.4x1.3=6.383kn.m
两者取大值;7.52
As=7.52/0.9/0.21/0.1=397mm 选-8@125(402mm) 大家帮我看看,指出哪里不对啊

[ 本帖最后由 qjlgd 于 2010-4-30 09:52 编辑 ]
免费打赏
nvslch
2010年04月29日 09:57:44
2楼
1.再看看荷载规范,活荷载1,对不对?
2.线荷载(1.2x4.5+1.4x1)x1.2=8.16kn/m,后一个1.2应为1
3.其他没看出问题,内力臂系数取0.9比较可行
4.按挠度或裂缝再算算,可能配筋会有所调整
回复
risan
2010年04月29日 20:25:49
3楼
未考虑施工荷载1KN
回复
heroguan
2010年04月29日 21:01:23
4楼
算是这样算的,但是一般配筋的时候都放大N倍,N根据经验自己确定。因为悬挑板是静定结构,且计算时取的As施工时很难保证。因为很多工程最后检测保护层都超厚。
回复
lily200209
2010年04月29日 23:13:56
5楼
来学习了,看规范考虑全荷载、相应的分项系数等
回复
caohailiang1860
2010年04月30日 14:53:24
6楼
1.再看看荷载规范,活荷载1,对不对?
2.线荷载(1.2x4.5+1.4x1)x1.2=8.16kn/m,后一个1.2应为1
3.其他没看出问题,内力臂系数取0.9比较可行
4.按挠度或裂缝再算算,可能配筋会有所调整
回复

相关推荐

APP内打开