PKPM
liuyun521
liuyun521 Lv.3
2010年04月28日 14:59:54
来自于砖混结构
只看楼主

为什么在PKPM中计算板配筋的时候,有的板不显示挠度呢?

为什么在PKPM中计算板配筋的时候,有的板不显示挠度呢?
免费打赏
结构老卢
2010年04月29日 13:03:26
2楼
05版中异形板不计算挠度;08版pkpm中,如果板的一条边中有两种边界条件的话,也是不计算挠度的。你可以把不计算挠度的板的边界条件统一一下,就可以计算挠度了。
回复
sf498466202
2010年05月02日 19:59:20
3楼
05版中异形板不计算挠度;08版pkpm中,如果板的一条边中有两种边界条件的话,也是不计算挠度的。你可以把不计算挠度的板的边界条件统一一下,就可以计算挠度了。
回复
liuyun521
2010年05月05日 16:14:15
4楼
受教了,可是怎么统一边界条件啊
回复
mr29
2010年05月06日 11:15:04
5楼
边界统一了就不符合实际了,还是靠自己估计,大板加强一下,挠度应该没问题
回复
结构老卢
2010年05月06日 13:31:47
6楼
pkpm08版可以计算异形板的挠度。在pm画板图的地方,楼板计算按钮里,可以显示边界条件,也可以修改边界条件。本来挠度计算公式就不符合大多数情况,所以pkpm计算出来的挠度也就不太准,但是目前好像只能使用它的计算结果,就是自己手算的话,结果和pkpm的结果也差不多。你统一边界条件的时候看看哪种边界条件占主导地位,然后就把板的这一边统一成这种边界条件。你要是不放心就在试试另一种边界条件。一般情况下只有大板、简支边界多的板挠度才有问题。即便经验丰富,挠度还是计算一下的好。如果挠度不过,可以增加板厚,这样楼板刚度大了(走在上面不会颤)。如果板钢筋是计算值的话,那么增加板厚还会减少一点配筋。我个人不建议增加板钢筋来解决挠度,不经济。

[ 本帖最后由 yueyu2009 于 2010-5-6 17:34 编辑 ]
回复
tangwei99
2010年05月06日 17:23:47
7楼
异型板,是不显示挠度的,都是有配筋,所以我一般加大钢筋,加大楼板厚度,实在不行,就修改边界啊,加梁,改成矩形板,出图的时候,再自行该回和建筑设计相符就行了
回复
godiwy
2010年05月31日 07:09:39
8楼
好支持。楼主,终于找到答案呢。
回复
wbm53719
2010年08月02日 15:13:24
9楼
谢谢楼主提供的好资料,正好下载保留慢慢学习,希望以后能够有更多的资料共享。
回复
许飞666
2010年08月02日 21:00:44
10楼
谢谢大虾们的帮忙啊
回复
wjw_8303
2011年10月28日 11:00:51
11楼
谢谢楼主啦 我也刚好遇到这个问题 觉得奇怪。。。看到6楼的回答 学习啦。。。谢谢。。。
回复

相关推荐

APP内打开