框架柱的独立承台,由于两侧跨度不同,两侧承台梁宽度不同或高度不同,若两侧承台梁一样,钢筋贯通承台。问:1,两侧承台梁宽不同,钢筋如何穿越承台?(一侧梁宽300mm,另一侧梁宽400mm。)2,两侧承台梁高不同,钢筋如何穿越承台?(一侧梁高600mm,另一侧梁高800mm。)
框架柱的独立承台,由于两侧跨度不同,两侧承台梁宽度不同或高度不同,
若两侧承台梁一样,钢筋贯通承台。
问:1,两侧承台梁宽不同,钢筋如何穿越承台?(一侧梁宽300mm,另一侧梁宽400mm。)
2,两侧承台梁高不同,钢筋如何穿越承台?(一侧梁高600mm,另一侧梁高800mm。)
2楼
不同时,钢筋就不贯通好了。钢筋锚固长度从柱边算起,满足就行了被。
回复
3楼
在柱端锚固即可,可不考虑贯通。
回复
4楼
锚固就可以了
回复
5楼
从承台边算满足抗震锚固长度就可以了啊,为什么非要拉通呢?
如果你认为拉通好,那也可以做,你就按1:6的坡度来拉通,承台宽度大的可以满足,但是承台小一点的就不够了
这个问题跟框架柱两边的框架梁梁宽或梁高不一样是一个道理的
回复
6楼
不拉通钢筋,即承台梁按单跨计算,钢筋锚入承台满足锚固长度即可。
钢筋贯通承台,承台梁按连续梁计算。
两者应该有区别?
回复
7楼
这位兄台可能把连续梁的定义混淆了。。。承台梁跟框架梁的道理是一样样的
回复
8楼
同意5#楼意见
回复
9楼
当然是能拉通比较好了,梁高不同可保证上部筋拉同。
回复
10楼
只要满足锚固长度就好了,如果贯通了,可能会导致承台处钢筋过密,浇筑混凝土时混凝土无法振捣密实,那就得不偿失了
回复
11楼
这个问题似乎没有引起重视,一般的做法即是拉梁钢筋进入承台满足锚固长度即可。但我与几位同事曾经讨论过这个问题:承台多属于单侧配筋构件(底侧配筋),在极限状态下拉梁出现较大拉力时,承台可能会拉裂破坏或拉梁钢筋锚固破坏,不过没有听说过相关的案例。出于安全考虑,建议拉梁的四根角筋伸过柱中线,并在承台范围内设构造箍筋。
回复