2楼
剩余四张照片
回复
3楼
为什么说线路接地?
不是说为了安全,电压器的外壁要接地吗?
回复
4楼
图片上高压电缆拆开了,看出外圈绕组下部发热烧过的痕迹,是高压绕组匝间绝缘击穿。
回复
5楼
我见过干变爆炸
把钢板做的门都顶飞了
比这还恐怖多了
回复
6楼
是变电站馈出线路接地造成所变损坏的吗?不太明白 楼主给说说
回复
7楼
:victory:
回复
8楼
密切关注,请楼主把原因上传,让我辈吸取教训。
回复
9楼
线路接地,35KV母线过电压。
回复
10楼
学习中,学习中啊,继续分析啊!!!
回复
11楼
:handshake :handshake :handshake
回复