各位 小第初来 现有一事相求 风量足 但最后的风口却没风
各位 小第初来 现有一事相求 风量足 但最后的风口却没风
2楼
大家快来啊 急用啊
回复
3楼
校核过你的的风压吗?你的风管有多长,这个问题提太泛泛了吧,没有说太清楚。分支风管做风量调节阀了吗?
回复
4楼
设计时阻力平衡没做好?
回复
5楼
你的送风机的全压是多少,风管阻力损失又是多少呢.我感觉到是你的风机全压和风管平衡上有点问题
回复
6楼
多谢各位大侠
回复
7楼
请问楼上的,其它的风口风量如何?
回复
8楼
末端没风,通常是风量不平衡和阻力的问题,我是做集尘设计,以多年的经验来看,楼主是风管设计上有一定问题,我们的每支分管风量和静压都是一样的,非常的平衡。
回复
9楼
对,可能是不满足阻力平衡
回复
10楼
全面调试,把前边的风量调节阀先关闭,从后往前调,直到每个风口风量达到要求。
回复
11楼
各风口可能风量不平衡,也就是管道阻力问题,建议在阻力小的地方加装风量调节阀
回复