请教接地的问题(图)
prcplam
prcplam Lv.3
2010年04月27日 21:59:46
只看楼主

图中的黄黑间条扁铁是否是接地和配电室的基础钢筋接在一起??起什么作用?等电位联接??谢谢!

图中的黄黑间条扁铁是否是接地和配电室的基础钢筋接在一起??
起什么作用?等电位联接??
谢谢!

DSC00266.JPG


DSC00267.JPG

免费打赏
x_mage
2010年05月05日 07:37:06
32楼
这个是等电位连接带,将配电室的设备外壳接在这个回路中,且不少于两根,为的是保障人身安全
回复
leo.gu007
2010年05月05日 08:56:15
33楼
:victory:
回复
liruxue001
2010年05月05日 09:35:08
34楼
这有两个作用:
1、在配电室等设备房间骨开成一个等电位接地干线,设备可就近与接地干线相连,达到等电位的目的。
2、此等电位接地干线是与大楼接地相连的,不管连接方式如何,此等电位接地干线可视为接地点,即与大地是有效连接的。
回复
gabu527
2010年05月05日 10:51:15
35楼
原来是实验设备接地呀 明白了 谢谢 学习了
回复
电气老陈
2010年05月05日 10:56:35
36楼
学习了。
回复
jsgcwkc
2010年05月05日 13:17:55
37楼
是接地均压带,但材质和高度、位置和标准有点问题
回复
蛋腚
2010年05月05日 13:26:36
38楼
这是配电室规范所要求的,主要用于试验设备的接地。
回复
jacky3077
2010年05月05日 13:51:48
39楼
这是配电室规范所要求的,沿墙一圈做成接地网,。主要用于试验设备的接地。
回复
anlish
2010年05月05日 14:36:16
40楼
应该再次粉刷
回复
wangsjj
2010年05月05日 14:51:37
41楼
便配电房里的明敷扁钢吧
回复

相关推荐

APP内打开