今天配合厂家进行综保定值设定,设定完后对综保的电流监测端输入三相交流电流,查看变比设定,发现综保显示的三相电流与设定变比完全不同,而且每按一下综保上的确定按钮,就变化一次电流值,每一台综保都是这样,排除了综保的问题和二次接线的问题,断开互感器二次侧直接对综保输入结果仍然一样,请问高手们,这是因为什么啊?大家在工作中遇到过这样的问题么?是不是因为三相电流的相位没有设对呢?是不是输入电流的相位必须是0,120,240呢?

今天配合厂家进行综保定值设定,设定完后对综保的电流监测端输入三相交流电流,查看变比设定,发现综保显示的三相电流与设定变比完全不同,而且每按一下综保上的确定按钮,就变化一次电流值,每一台综保都是这样,排除了综保的问题和二次接线的问题,断开互感器二次侧直接对综保输入结果仍然一样,请问高手们,这是因为什么啊?大家在工作中遇到过这样的问题么?是不是因为三相电流的相位没有设对呢?是不是输入电流的相位必须是0,120,240呢?
免费打赏
y502x
2010年04月27日 23:40:00
2楼
路过,关注中.
回复
swedi2667
2010年04月28日 09:02:00
3楼
路过 学习
回复
星湖
2010年04月28日 09:08:30
4楼
那你单相输入电流看看呢。我们出厂试验用的单相大电流发生器。还没遇到你说的这个问题
回复
woshoula
2010年04月28日 19:15:10
5楼
问题已经找到了,厂家工程师摆了一个大乌龙,让他用电脑灌综保他非要手动输入,结果一时慌张,所有综保的输入电流频率都没改,综保默认不是我国的工频,结果造成这样的事情,只要输入和综保设定频率一致就没问题,综保默认均为XX或者其他国家频率。