设计3年,有几点疑惑,大家说说自己的怎么做图的
动力火车
2010年04月27日 15:04:25
只看楼主

1 方形壁式轴流风机,为什么给功率,不给电压,而且功率不大,大家是按3相供电,还是单相考虑啊,还有就是如何控制?2 采用中央空调机组时,控制分体空调器是什么开关?3 带蓄电池的荧光灯,平时正常使用是由什么供电?正常电源还是蓄电池,发生火灾时,是由什么供电?荧光灯电源由双电源供给,4 火灾切非消防电,切总开关还是各回路的开关,需要加消防控制模块吗?消防模块可以控制几个开关?5 疏散照明指示灯平时是长亮的吗?怎么关掉?列如 一普通办公楼用正常电源+带蓄电池的灯做应急照明,正常电源停电了,那么应急照明就由蓄电池供电,那么只有蓄电池没电啦。灯才熄灭?

1 方形壁式轴流风机,为什么给功率,不给电压,而且功率不大,大家是按3相供电,还是单相考虑啊,还有就是如何控制?
2 采用中央空调机组时,控制分体空调器是什么开关?
3 带蓄电池的荧光灯,平时正常使用是由什么供电?正常电源还是蓄电池,发生火灾时,是由什么供电?荧光灯电源由双电源供给,
4 火灾切非消防电,切总开关还是各回路的开关,需要加消防控制模块吗?消防模块可以控制几个开关?
5 疏散照明指示灯平时是长亮的吗?怎么关掉?列如 一普通办公楼用正常电源+带蓄电池的灯做应急照明,正常电源停电了,那么应急照明就由蓄电池供电,那么只有蓄电池没电啦。灯才熄灭?
6 带隔离功能的断路器可以代替隔离开关吗?
7民用电气设计规范 13.1.3 下列民用建筑应设置火灾自动报警 第2款 建筑高度不超过24m的单层及多层公共建筑。
这么说是不是所有的公共建筑都应设置火灾自动报警?
以上是设计中疑惑很久的问题,求高手、专家指点迷津,:handshake
免费打赏
zbywy
2010年04月27日 19:07:02
2楼
带蓄电池的荧光灯可以有一般回路供电,火灾或故障时有蓄电池供电,只要蓄电池的应急时间满足规范要求就行
回复
zzlphp
2010年05月02日 11:09:58
3楼
能说明白点吗。
回复
ahha2001cn
2010年05月02日 22:04:07
4楼



很多疑问,也是我的疑问,试着回答一下,不对的请大家指正:
1.轴流风机一般都按3相配电,单相的我还没有做过;
2.不明白;
3.带蓄电池的荧光灯,平时正常使用是由正常电源供电。发生火灾时应该强启,并且还是以正常电源供电为好,除非正常电源失电,

再用蓄电池供电。
4.国标图集里都是按照分层切的,全部切除可能引起过大的恐慌,不利于疏散;
5.疏散照明平时宜处于点亮状态。(JGJ16-2008 13.8.5)有些灯具是有控制线的,在节假日、夜间(无人)情况下可以关掉,
6.带隔离功能的断路器可以代替隔离开关吗?争议已久,但既然那么多的厂家敢说自己的产品具有隔离功能,我们又何必去怀疑它呢

?那应该是质量检测部门的责任了;
7.我觉得这是一条垃圾条款,这是中国的现状,政府部门立法首先想到的是部门利益。按照这条款,50m2的一个公厕也要做火灾自动

报警系统,09版的技术措施,还有那尚未施行的新的《火灾自动报警系统设计规范》这方面问题都比较严重。
回复
jinyadong
2010年05月02日 22:40:46
5楼
民用建筑电气设计规范JGJ16-2008是一部无限上纲的规范,是一部为跨国公司服务的国家部门制定的文件
回复
mhsdy
2010年05月02日 23:25:00
6楼
6.带隔离功能的断路器可以代替隔离开关吗?争议已久,但既然那么多的厂家敢说自己的产品具有隔离功能,我们又何必去怀疑它。
些条不赞同,规范的意思是方便维修才设隔离开关,不设隔离电器断路器维修更换就没法了。
民规火警那条确实不么样,我图审时把握尺度就行,火规那条必执行的。还有,有的建筑做下火灾报警也有好处,不联动没关系,至少可发现早期火灾。

[ 本帖最后由 mhsdy 于 2010-5-2 23:33 编辑 ]
回复
pigl
2010年05月03日 00:26:32
7楼
1、风机要看其电机参数,是单相还是三相。翻翻通风专业的样本。
2、中央空调有很多种型式,比如风机盘管+新风,室内风机盘管有专用控制器。通常室内设备都有专用控制器。提问称分体空调器不知是否用词不准确。
3、带蓄电池的灯具通常正常时市电供电,火灾时也应该市电供,市电故障时由蓄电池供电。
4、切非,可以切总开关,宜可以切各回路开关,要看具体情况。加控制模块分励脱扣。控制几个开关看你的要求和设计方法了,控制模块提供一个触点,你可以扩展。
5、疏散照明指示灯通常是常亮。常灭是有条件的。如果设计成常亮,还灭它干嘛。没有市电又蓄电池放光电,它确实是灭了。
6、带隔离功能的断路器可以作隔离用。没有什么可争论的。GB14048应该有说明。
7、关于民规此条倒是说了很久。这样理解吧:设不设按民规,设置部位按火规。
回复
pigl
2010年05月03日 00:33:16
8楼
质疑、讨论一个规范的条款是可以的,指责一部规范就有点过了。个人觉得还是要抱一种平和理解的态度,规范都不是随便写的。