刚设计一份工厂供电的图,电动机回路是"断路器+接触器+热继电器”断路器型号为CM1-100L-3200,现在审图公司提出意见说断路器的脱扣器型号应改为3300,我有些不解,因为热继电器已经起到过载保护了,我是个新手,不知道这样做对否?麻烦大家给点意见,谢谢了!
刚设计一份工厂供电的图,电动机回路是"断路器+接触器+热继电器”断路器型号为CM1-100L-3200,现在审图公司提出意见说断路器的脱扣器型号应改为3300,我有些不解,因为热继电器已经起到过载保护了,我是个新手,不知道这样做对否?麻烦大家给点意见,谢谢了!
2楼
说实话,不太明白3200和3300的区别;
如果是线路保护和电机保护的区别,建议选电机保护的;
还有,既然有了热继电器,接触器可以选只带短路保护的;
同时需要短路动作闪过启动电流,
回复
3楼
3200---瞬时脱扣
3300---复式脱扣
:(
回复
4楼
高手呢?在这呆久了也感觉失望了,
回复
5楼
那就选33002的 价格应该几乎一样吧。最后一位2代表电动机保护用
回复
6楼
首先肯定你的意见是正确的。
但现在很多断路器都是采用复式脱扣,因为断路器的热脱扣也是一种后备保护。
回复
7楼
200为仅有电磁脱扣器的断路器。300标示带有热动电磁脱口的断路器。
回复
8楼
建议选择33002的电机保护性断路器啊
回复
9楼
《工业与民用配电设计手册》第3版 667页说:低压断路器仅用做短路保护时,即在另装设过载保护电气常见情况下,宜采用只带瞬动脱扣器的低压断路器,或把长延时脱扣器作为后备过电流保护。
回复
10楼
同意这个说法
回复
11楼
你的想法是正确的,不违反规程规定如9楼所说:(《工业与民用配电设计手册》第3版 667页说:低压断路器仅用做短路保护时,即在另装设过载保护电气常见情况下,宜采用只带瞬动脱扣器的低压断路器,或把长延时脱扣器作为后备过电流保护)。但实际使用中,建议选择33002的电机保护性断路器。3300是复式脱扣,即带热脱扣的。而3200只有电磁脱扣。2是专用于保护电动机的。选用33002可作为热继电器的后备保护,更有利于对电机的保护。
回复