排烟系统中电动多叶送风口(带排烟阀)安装于土建风道,一直不知道套什么定额合适,请大家指教?
排烟系统中电动多叶送风口(带排烟阀)安装于土建风道,一直不知道套什么定额合适,请大家指教?
2楼
不是有国家定额吗?我也不明白,你是刚刚学做预算吧,最好有人指导一下,以后就会好起来.
回复
3楼
应该会有的吧,找相近不就可以了吗?
回复
4楼
金属百叶风口的制作以“m2”为计量单位,安装按规格尺寸以“个”为计量单位。
回复
5楼
可以套 百叶风口 安装的子目
制作 是已重量为单位的
回复
6楼
定额中风口及风阀都是按安装于风管上考虑的,安装于土建风道上的多叶送风口于定额上的安装方式不同,而且多叶送风口带排烟阀安装时更是不太相同,土建风道要预埋钢板与多叶送风口连接,而且风口还要与土建风道连接.2楼的同行说有定额,能不能具体告诉偶.谢谢大家指导!
回复
7楼
风口执行风口定额,以个计,按周长考虑。阀体套用防火阀,也以周长计长短,套用“个”。电气控制部分执行电气定额。
回复
8楼
楼主,该土建算得土建算,该安装算得安装算!你提问题题时,最好说明地所在地区或所用定额,一个地区或一个地区的计算方法有时不同!我的解释是甘肃省的计算规则!
回复
9楼
一个简单的排风系统,例如:可列离心风机安装、蝶阀、帆布接口、锥形风帽、圆形、矩形风管制作、安装、超高、系统调整费等等。电气控制部分执行电气定额。土建部分执行土建定额。
回复
10楼
可以套防火阀的定额
回复
11楼
严重不同意
回复