求助:空调箱冷凝水排出的问题
lzg8888882008
2010年04月26日 22:53:46
来自于中央空调
只看楼主

冷凝水排出管距地面只有20公分,排水管路约30米,除去10公分的存水弯及冷凝水管占用高度外,30米仅有6公分的坡度,冷凝水能排出来吗?

冷凝水排出管距地面只有20公分,排水管路约30米,除去10公分的存水弯及冷凝水管占用高度外,30米仅有6公分的坡度,冷凝水能排出来吗?
免费打赏
bosky02
2010年04月27日 15:19:33
2楼
常规来说要达到千分之七的坡度...
高度上有空间的话就别屈就啦
回复
lzg8888882008
2010年04月30日 23:04:34
3楼
水封高度最小应该达到多少?风机内余压为450Pa.
回复
wxh740813
2010年04月30日 23:16:07
4楼
你那是机外余压吧?风柜内负压值应该没有这么高450Pa太高了,10公分水封可解决不了。另外为什么地漏做的这么远?就进不能做地漏吗?
回复
song-ge
2010年05月01日 00:14:31
5楼
水封的高度应比凝水盘的负压大50%左右,所以450的负压,7公分就够了,至于坡度嘛,如受条件限制,保证管内流速不小于0.25m/s就OK了,
回复
wxh740813
2010年05月01日 11:13:46
6楼
5楼的计算是对的,我的单位搞错了。
回复
lzg8888882008
2010年05月03日 00:01:25
7楼
下面是电气房,不能加地漏。
回复
lzg8888882008
2010年05月03日 00:04:27
8楼
也就6~7公分,实在不行在机房里加小水泵吧。
回复