求助:喷口型送风口如何选型?
mg106315
mg106315 Lv.2
2005年08月23日 09:57:01
来自于中央空调
只看楼主

小弟现在正做一影剧院的空调方案,想采用侧墙送风,但不知喷口型送风口如何选型!情况大致是:射程在15--20米,风量为1800m3/h,不知该选多大口径的喷口!请哪位大侠多多指教。

小弟现在正做一影剧院的空调方案,想采用侧墙送风,但不知喷口型送风口如何选型!情况大致是:射程在15--20米,风量为1800m3/h,不知该选多大口径的喷口!请哪位大侠多多指教。
免费打赏
hhbox
2005年08月23日 10:26:05
2楼
设计手册上有公式的,射程和送风温差,射程长度,喷口高度,送风量有关,另外参考下厂家的喷口样本也是个不错的办法,妥思有喷口送风口,电子样本应该会有吧!
回复
goodluck_lxf
2005年08月23日 11:22:13
3楼
我刚选过喷口,妥思的球形喷口DUK400的风口就可以满足了。电子样本里有下载的。
回复
nky6666
2005年08月23日 13:33:21
4楼
应根据送风温差、水平射流长度、垂直落差来计算,在陆耀庆的供热通风手册里面有计算公式,是大红皮的一本大厚书
回复
swustlxq
2006年04月25日 09:25:49
5楼
小弟 正在做毕业设计,是一个多功能厅,采用的也是喷口送风,送风高7.5米,水平X=18米,按手册上的公式进行计算,怎么算工作区的风速Vx都在1米左右。实际情况 ,喷口的数量又不能取很多,10个以下,总送风量43200立方米/h,
向大家请教,怎么处理才好? 非常感谢!!!!
回复
lin_3250
2006年07月17日 13:10:40
6楼
恩 好多时候 选的 和实际的 有点差距的哦