电子厂的三层厂房 面积大于三千平方的丁类厂房,需要做喷淋吗?
taking
taking Lv.2
2010年04月26日 17:17:11
只看楼主

现在小弟做一个电子厂的三层厂房,总面积五千平方的丁类厂房,小弟查看低规8.5.1条的规定,应该做喷淋吧?上面规定占地面积大于1500平方或总面积大于3000平方的单层、多层制鞋、制衣、玩具和电子等厂房宜采用自动喷水灭火系统。只是小弟想能不能不做,电子厂房是否不一用水保护或者灭火,请各位指点!!!!

现在小弟做一个电子厂的三层厂房,总面积五千平方的丁类厂房,
小弟查看低规8.5.1条的规定,应该做喷淋吧?
上面规定占地面积大于1500平方或总面积大于3000平方的单层、多层制鞋、制衣、玩具和电子等厂房宜采用自动喷水灭火系统。
只是小弟想能不能不做,电子厂房是否不一用水保护或者灭火,请各位指点!!!!
免费打赏
zepccxjg
2010年06月01日 20:31:56
82楼
按规范 要求做
回复
野原辛之助
2010年06月02日 12:51:19
83楼
:lol 还是做吧,想要不做除非让甲方把厂房用途改变掉,不然就是给自己找麻烦
弄不好这点设计费还不够赔罚款的费用的。
回复
hjfeng7898a163
2010年06月03日 10:20:06
84楼
根据8.5.1条是肯定要做的。如果是丁类且可燃物较少,根据条文解释又可以不做。呵呵!
回复
fs051215
2010年06月03日 13:58:50
85楼
回复
zyl_19820605
2010年06月04日 20:48:23
86楼
上:lol
回复
rjx9999
2010年06月04日 23:14:49
87楼
设……
回复
lch520
2010年06月05日 08:41:09
88楼
对于您的问题我感觉有点乱 20.0 .0.0. 0.0. 0.0.0 .0.0. 0.0.
回复
whoami2608
2010年06月05日 22:09:19
89楼
我的意见是和当地 消防部门沟通一下 看看用不用上 电子 可以用水吗
回复
yijie9
2010年06月07日 20:43:57
90楼
:) :) :) :) :) :)
回复
wxming112
2010年06月07日 21:49:51
91楼
去年,苏州这边消防大队的人说,电子厂房不一定就是丙类的,意思是也可以是丁类的。
回复