电子厂的三层厂房 面积大于三千平方的丁类厂房,需要做喷淋吗?
taking
taking Lv.2
2010年04月26日 17:17:11
只看楼主

现在小弟做一个电子厂的三层厂房,总面积五千平方的丁类厂房,小弟查看低规8.5.1条的规定,应该做喷淋吧?上面规定占地面积大于1500平方或总面积大于3000平方的单层、多层制鞋、制衣、玩具和电子等厂房宜采用自动喷水灭火系统。只是小弟想能不能不做,电子厂房是否不一用水保护或者灭火,请各位指点!!!!

现在小弟做一个电子厂的三层厂房,总面积五千平方的丁类厂房,
小弟查看低规8.5.1条的规定,应该做喷淋吧?
上面规定占地面积大于1500平方或总面积大于3000平方的单层、多层制鞋、制衣、玩具和电子等厂房宜采用自动喷水灭火系统。
只是小弟想能不能不做,电子厂房是否不一用水保护或者灭火,请各位指点!!!!
免费打赏
小方
2010年05月27日 15:35:00
72楼
电子厂房应该设置,属于人员密集场所
一旦起火可能造成很大人员伤亡
消火栓也应该做
回复
造杯水
2010年05月28日 18:45:31
73楼
低规8.5.1条是指劳动密集型的且易燃的厂房,如果不是劳动密集型的电子厂房就不一定要做喷淋,所以做前先问清甲方的生产流程。
还有既然建筑定为丁类厂房就更加可以不做喷淋。
回复
ydh1981
2010年05月28日 19:11:40
74楼
关键看要设计的这个厂房是做什么的,不是说电子厂区就不能设置丁类厂房了
回复
wangyanan_198811
2010年05月30日 19:42:02
75楼
不懂
回复
nicolandyuko
2010年05月31日 08:07:49
76楼
还是设吧,做消防的要懂得保护自己。干嘛给自己找麻烦~
回复
huang_1107
2010年05月31日 11:23:57
77楼
好东西啊!我也想要啊
回复
hvacbobo
2010年05月31日 12:18:02
78楼
哎,消防上的事一向是众说纷纭,难处理的很雅,头大
回复
yuanjiang_81
2010年05月31日 16:17:03
79楼
1、丙类厂房 (不是“宜”,“宜”有前缀说明,要看清楚)设置自动灭火系统,根据厂房内情况考虑不做水喷淋,所以可以考虑其它自动灭火系统;但水喷淋是成本最低的。
2、丁类可以不设喷淋。
3、应该没有火灾等级为丁类的电子厂房。
回复
yuanjiang_81
2010年05月31日 16:20:53
80楼
1、丙类厂房应(不是“宜”,“宜”有前缀说明的,要看清楚)设置自动灭火系统,根据厂房内情况可以考虑设计其它灭火系统,但水喷淋成本最低的。
2、丁类可以不设自动灭火系统。
3、应该没有火灾等级丁类电子厂房。

iltgvm:mark参考

回复
x533
2010年06月01日 11:15:32
81楼
当然要做喷淋了!
回复

相关推荐

APP内打开