消防电梯下的排水泵是否算消防负荷,需末端切换?
prezhjian
prezhjian Lv.6
2005年08月22日 20:53:11
来自于防雷减灾
只看楼主

这个排水泵可以单路供电吗?

这个排水泵可以单路供电吗?
免费打赏
ak2000ghost
2005年08月26日 08:42:01
12楼


严重不赞同以上、、、
1、你说的电梯机房应该是消防电梯机房吧?消防电梯的电源应该专用、、、
2、消防电梯集水井排水泵应该是消防负荷。
3、从线路敷设上来讲,你的线路先从底层(假设配电房在底层)到电梯机房,再从电梯机房到最底层,不方便,不经济吧、、、、、
回复
kaven8899
2005年08月26日 19:48:15
13楼

1、难道机房照明,井道照明电源也不能取自电梯机房吗?只要电源开关是单独回路有何不可?
2、设备是不是消防负荷是看在消防状态下是否要用到该设备,而不是看设备的安装地点。楼上是否也将消控室的空调当消防负荷?
3、线路水平敷设二、三百米并不算远,难道垂直敷设几十米就不可以了吗?(当然,超高层建筑另当别论)。
回复
李兴龙机电科技
2005年08月27日 16:56:32
14楼
回复
设计走心
2005年08月28日 02:28:22
15楼

谁教你的,“灭火的时候消防电梯基坑排水泵不能用,排水时要把消防电梯停下,先抽完底坑积水,再让消防员上去灭火。”消防电梯基坑排水泵就是在灭火时,基坑高水位时启动,低水位停泵,超水位就报警。是属于消防负荷。
还有啊谁让你把电源线路沿电梯井道敷设下来。(电梯井道不允许走)
回去好好看看规范。
回复
kaven8899
2005年08月28日 20:19:07
16楼

楼上的意思是说消防员会把水灌到电梯井道里,所以灭火同时也要抽水?????????
在这里,水泵是电梯的附属设备,线路为什么不能在井道里敷设?即使你从其他地方取电,水泵是安装在电梯基坑,终究有一段线路要在井道里敷设。
回复
设计走心
2005年08月28日 22:00:58
17楼

脑袋进水,谁说消防员会把水灌到电梯井道里,所以灭火同时也要抽水。消火栓灭火的水难道不会在从着火的楼层的电梯门口进井道,一般消防电梯前室均设一消火栓。 起火层在灭火过程中,会有大量的水流入消防电梯井道。
谁说是水泵是电梯的附属设备。如果基坑里的水能排到外面去,比如才自然排水,就可以不设排水泵了。
从电梯机房引到排水泵的线路能在电梯井道里敷设,你去问你老师吧,到底行不行?
谁说水泵是一定安装在电梯基坑里?集水井可以设置在电梯坑外。
看来兄弟做设计也没几年。
回复
设计走心
2005年08月28日 22:11:19
18楼
《高层民用建筑设计防火规范》条文说明6.3 消防电梯

灭火过程中有大量的水流出。以一支水枪流量5L/s计算,1Omin就有3t水流出。一般灭火过程,大多要用两支水枪同时出水。随着灭火时间增加,水流量不断地增大。在起火楼层要控制水的流量和流向,使梯井不进水是不可能的。这么多的水,使之不进入前室或是由前室内部全部排掉,在技术上也不容易实现。

但是,在消防电梯井底设排水口非常必要,对此作了明确规定。将流入梯井底部的水直接排向室外,有两种方法:

消防电梯不到地下层,有条件的可将井底的水直接排向室外。为防雨季的倒灌,排水管在外墙位置可设单流阀。

不能直接将井底的水排出室外时,参考国外做法,井底下部或旁边设容量不小于2.00m3的水池,排水量不小于10L/s的水泵,将流入水池的水抽向室外。
回复
设计走心
2005年08月28日 22:22:23
19楼
《民用建筑电气设计规范》10.4.13 向电梯供电的电源线路,不应敷设在电梯井道内。除电梯的专用线路外,其他线路不得沿电梯井道敷设。
那你说从电梯机房引到排水泵的线路能在电梯井道里敷设吗?
你真的不得已让我抄规范一条一条给你说。
语气可能有点太重,得罪了,请谅解了。
回复
seafen
2005年08月28日 23:44:56
20楼
为什么不加双切换??
加。一定要加。
监利有意见可以,只要设计没错就可以不改。
监利要是强调的话,你就说是消防部门的规定,要不然验收通不过。
回复
设计走心
2005年08月30日 08:47:04
21楼
不一定加末端双切换,可以引自同一防火分区附近的双电源切换箱(同一负荷级别)。
回复

相关推荐

APP内打开