请教一道高压绝缘(关于绝缘子)的习题
mmnn1111
Lv.2
2010年04月25日 22:34:23
来自于
输变电工程
+
关注
取消关注
只看楼主
题目是:大气中等污染地区的220kV输电线路如采用XP-70悬式绝缘子(泄露距离L=28cm,结构高度H=14.6cm),每串需要多少片?不会啊,多谢了。
题目是:
大气中等污染地区的220kV输电线路如采用XP-70悬式绝缘子(泄露距离L=28cm,结构高度H=14.6cm),每串需要多少片?
不会啊,多谢了。
免费打赏
y502x
2010年04月25日 23:25:33
2楼
13片.
回复
mmnn1111
2010年04月25日 23:56:48
3楼
请问楼上是怎么算的
回复
janejacky
2010年04月26日 08:46:15
4楼
哪里可以得到这些资料的详细?
回复
yy_yy_yy
2010年04月26日 16:12:38
5楼
2000 /146=13.7 ?
回复
wangyuwei163
2010年04月26日 17:23:34
6楼
N>单位爬电比距(cm/kv)*最高工作电压(kv)/单个绝缘子爬电距离(cm)
推荐标准是13片(清洁地区)