请问, 一个电厂, 110KV 出线, 和系统的接点在电厂升压站 出线110KV开关后. 这个出线开关要负责外面线路的线路保护吗? 如果有, 应该是由设计电厂的设计单位负责设计? 和对侧的开关如何配合?

请问, 一个电厂, 110KV 出线, 和系统的接点在电厂升压站 出线110KV开关后. 这个出线开关要负责外面线路的线路保护吗? 如果有, 应该是由设计电厂的设计单位负责设计? 和对侧的开关如何配合?
yaoguizhong213
2010年05月03日 18:08:30
2楼
当然负责,设计院设计啊
回复
yaoguizhong213
2010年05月03日 18:09:59
3楼
和对侧开关配合由电网公司的保护定值实现,现在的线路保护都是固定的装置,保护项目可选,都是微机保护。