在看火灾自动报警的系统图时,发现有些需要连接模块,有些就直接连接总线,为什么呢?什么情况下就需要模块什么情况又不需要呢?模块在这系统当中充当什么样的作用呢?
在看火灾自动报警的系统图时,发现有些需要连接模块,有些就直接连接总线,为什么呢?什么情况下就需要模块什么情况又不需要呢?模块在这系统当中充当什么样的作用呢?
2楼
模块分输入模块和输出模块
输入模块是把一些没有地址编码的报警探头串接后通过输入模块与主机通讯。同时输入模块式接受各种防火阀、排烟阀、正压送风机、灯控、切非等信号,与主机通讯的接口!
输出模块,就是指将控制信号通过输出模块控制一些消防联动设备,比如广播、切非、强起、电梯、防火阀、防火卷帘、安防联动等等等等
回复
3楼
二楼的哥们说对了一部分,还有短路隔离模块和传统型探测器(就是无编码地址的)模块.
回复
4楼
直接连入总线是因为象感温感烟探测器是智能的,不需要模块进行地址编码。简单的说就是当智能感烟感觉到火灾,在消控室里能够知道具体是哪个地方发生火灾
回复
5楼
补充一下,
驱动控制模块:用于驱动报警设备,如声光报警器/警铃/警笛
联动驱动模块:用于联动驱动消防设备,如2楼所讲
信号输入模块:同2楼
防爆接口模块:含安全栅,用于连接防爆类型的探测器/手报/声光报警器/警铃等
还有一些特殊用途的模块,具体看看海湾和利达的样本。
回复
6楼
生光报警装置好像不用模块驱动吧,只需要电源,然后接到火警总线上就可以了吧!另外问个问题,位于防爆区域的防火阀所需要的输入输出模块为什么不需要防爆借口模块呢?
回复
7楼
一般情况 探头、 手报直接接总线 而监视、控制的设备需要接模块!!
回复
8楼
直接联接总线而不要24V电源的模块一般为:
1、信号模块,作用为接收其它设备的工作信号,如水流指示器等
2、总线隔离模块,作用为总线意外短路时保护主机,及非短路系统的正常工作
3、非编探测器模块,作用为观察多个非编探测器
要总线同时要24V的模块一般为:
联动模块,细分时可为:单输入输出模块,双输入输出模块,双切换模块等
作用都为联动控制
回复
9楼
同意楼上的
回复
10楼
ok
回复
11楼
以下是引用q.t.tonghua在2007-04-26 10:36:25.0发表的内容:
以下是引用xyemao在2005-08-22 15:07:28.0发表的内容:
