我给一个矿上做了一台无功补偿柜160VAR,变压器是500KVA的负载有300KW,主要是一台110KW电机带的破碎机,用的132KW的软启动,在正常使用的时候软启动老报故障,显示三相电压不平衡,有时后顶开关,在无功补偿柜偷切时,软启动有时候就停机,请问是什么原因?有什么好的办法解决?

我给一个矿上做了一台无功补偿柜160VAR,变压器是500KVA的负载有300KW,主要是一台110KW电机带的破碎机,用的132KW的软启动,在正常使用的时候软启动老报故障,显示三相电压不平衡,有时后顶开关,在无功补偿柜偷切时,软启动有时候就停机,请问是什么原因?有什么好的办法解决?
免费打赏
姜振祥
2010年04月26日 09:41:39
2楼
无功补偿的投切得看你的功率因数的大小啊。另外软启动都入以后就到旁路状态了。你的负载是否有不平衡现象啊 以及你的电压是否稳定啊。 我怀疑你的电容导致了过补偿而电压升高啊,只是一种猜测啊。你还得把你们现场的情况在说细点啊。
回复
shenzhen_aut
2010年04月26日 10:37:22
3楼


:time:
会影响!
原因:
我想你的投切电容的元件一定是接触器,而且软启动一定不是知名品牌。
接触器投切电容时,不仅会产生涌流,还会产生很大的电磁干扰,软启动的电子部分(特别是主控单片机)收干扰了,造成其工作不正常。这种情况我们经常见到。
解决方法:改用复合开关或可控硅投切。
不过要注意,软启动是用可控硅斩波降压,启动过程中产生的谐波很大,对补偿控制器又有严重干软,请注意选择优质控制器