请教高手这样计算电功率对不对?
yangguang_555
2005年08月22日 12:28:10
只看楼主

Pc-有功负荷(KW)K-需用系数,它与用电设备的台数、工作性质、效率和线损等因数有关。 P∑-设备总容量,它不计备用设备的容量,对与一般长期和短时工作制的用电设备组。(KW)Sc-视在负荷(KVA)COSø-用电设备组计算负荷的平均功率因素。Pc=KP∑K=0.75电箱1 Pc=0.75X2000KW=1500KW 电箱2 Pc=0.75X2000KW=1500KW

Pc-有功负荷(KW)
K-需用系数,它与用电设备的台数、工作性质、效率和线损等因数有关。
P∑-设备总容量,它不计备用设备的容量,对与一般长期和短时工作制的用电设备组。(KW)
Sc-视在负荷(KVA)
COSø-用电设备组计算负荷的平均功率因素。
Pc=KP∑
K=0.75
电箱1 Pc=0.75X2000KW=1500KW 电箱2 Pc=0.75X2000KW=1500KW
总电箱 Pc=0.75X3000KW=2250KW
thm5678hz
2005年08月22日 12:46:23
2楼
呵呵,说不准,不知你的负荷性质。
好像有点问题呢!
回复
powerwwk
2005年08月22日 14:19:37
3楼
同意楼上的,你3000KW的设备总容量是什么东东,我们做工程都是把每个设备的容量计算出来,加在一起算出总的功率,你的计算怎么是倒着推的,知道总有功功率求每个设备的视在功率
回复
seafen
2005年08月22日 14:43:59
4楼
总电箱功率有问题

K不应小于0.85
而且你的方法也不太正确。
回复
ydqzyxd
2005年08月25日 17:41:47
5楼
总电箱的计算不对吧 照你的算法 K应取0.85~0.9
回复
wuqiurui
2005年08月25日 17:58:00
6楼
总配电箱计算时好像还应乘个同时系数,另外,你的K=0。75从何而来?我记得不是这个数。
回复
zhouhongjun904
2005年08月25日 23:09:16
7楼
你在计算分配电箱时已考虑需用系数,在计算总配电箱时又考虑了需用系数.如此,你所计算的负荷的需用系数不是变成0.75*0.75了吗
回复