2010年二级建造师《水利水电工程》复习资料(免费版)
look_9999
look_9999 Lv.12
2010年04月24日 18:56:58
只看楼主

2010年二级建造师《水利水电工程》复习资料(免费版) 2010年二级建造师《水利水电工程》复习资料(各科目不定时更新),希望能给你的复习带来帮助。

2010年二级建造师《水利水电工程》复习资料(免费版)

2010年二级建造师《水利水电工程》复习资料(各科目不定时更新),希望能给你的复习带来帮助。
look_9999
2010年04月24日 18:59:13
2楼
  1、混凝土外加剂的分类及作用

  混凝土外加剂材料的研制、生产及应用,是继钢筋混凝土之后在混凝土工艺上的第二次突破,外加剂改善了混凝土浇筑性能,极大地提高了混凝土的产品质量,降低了工程造价。

  混凝土外加剂从掺入混凝土中所起到的作用可分为:改善新拌混凝土的工作性(如增加流动性,减少流动性经时损失等) 和稳定性(如均匀性、不离析、不泌水等) ,调节水泥的水化过程(如延缓水化放热、早强、高强等) ,改善混凝土的孔节构(如达到轻质、高强、耐久等) ,提高混凝土体积稳定性(如补偿收缩、防渗、抗裂等)。

  根据混凝土外加剂作用通常分有早强剂、引气剂、减水剂、缓凝剂及其它外加剂。目前国内研制开发的大多数为新型多功能外加剂。

  美国内务部垦务局研究成果表明,掺入外加剂的混凝土与普通混凝土相比,结构性和耐久性大为改善,强度最大增长差不多达到4倍,水的渗透率可降低到忽略不计的数值,吸水率降低了95% ,抗磨和抗侵蚀性能有显著改善,抗冻融能力大大提高,抗蒸馏水、硫酸盐溶液的腐蚀能力显著提高[1] (原试验各项性能比较表略)。

  1996年水利部颁发的“水工混凝土结构设计规范”中明确表述在混凝土抗冻等级标示中,黑龙江省的抗冻等级大部分在F150~F300 ,无抗冻要求的地区,混凝土抗冻等级也不宜低于F50 ,尤其是流速较大的过冰、多沙或推移质的过水、输水、引水工程中必须考虑抗冻要求[2] .抗冻混凝土必须掺加引气剂。

  2、引气剂和引气减水剂的作用

  由于混凝土拌合过程中带入空气,使混凝土中有1%~2%(占混凝土体积的百分比) 的空气含量,在这种情况下,带入的气泡不均匀,形状不规则,使混凝土的强度受到影响。如果掺入适量的引气剂和引气减水剂(0.002%~0.01%) ,使混凝土中的含气量达到3%~5% ,并在硬化的混凝土中形成均匀稳定的小气泡,大量的小气泡的存在对提高混凝土的抗冻性、抗渗性及耐久性是十分有利的。掺入引气剂和引气减水剂的混凝土由于引入了大量的微小独立的气泡,在这些球状气泡的滚动作用和浮托作用下,使拌合混凝土粘度增大。使混凝土的和易性和稳定性得到改善和提高,又由于气泡的吸附作用,水泥浆的粘度进一步增大,混凝土的泌水离析沉降就大大降低,增加了混凝土的抗拉强度。

  引气剂的减水率为7%~9%,引气减水剂由于引气、减水双重作用减水率为12%~15%。由于含气量的增加,在单位体积的混凝土中,减少了水的用量,同时也节约了其它建筑材料[3]。

  由于大量微小气泡占据混凝土中的自由空间,破坏了毛细管的连续性,这样使混凝土的抗渗性能得到改善,同时与抗渗性有关的混凝土抗化学侵蚀作用和抗中性化作用也得到改善。混凝土单位用水量少,混凝土密实,毛管被气泡堵塞,气泡对水分冻结的局部压力增大起到了缓冲作用,从而提高了混凝土的抗冻融性, (大约是普通混凝土的10~20倍) 特别是对初期的抗冻融性更佳。

  3、结语

  外加剂极大地改善了混凝土制作过程和混凝土成品的性能,因此在水工建筑物中,推广使用混凝土外加剂材料,创造优质产品尤为必要。如冬季负温(-20℃) 环境混凝土施工,负温(-15℃) 环境下养护,选区用防冻系列外加剂,可以达到满意的设计强度。如商品混凝土夏季高温情况下施工,混凝土水坝及溢洪道大体积混凝土施工延缓凝结时间,减少水化热产生的温度应力,使混凝土产生裂缝,可选区用缓凝系列外加剂。如预制混凝土及预应力混凝土可选用早强系列外加剂。如岩石灌浆构造物裂缝处理可选用膨胀系列外加剂。如水塔、水池及水下建筑物可选用防水系列外加剂。如大跨度大荷载及有特殊要求的构造物,可选用高强系列外加剂等等。选用外加剂材料可使混凝土成品早强、高强、轻质、耐久,同时耗能低、成本低,适于快速施工。
回复
look_9999
2010年04月24日 18:59:38
3楼
  测量工作是水利工程建设项目中的重要工作之一,是施工人员的眼睛,笔者通过多年的工作实践体会到测量监理在施工项目质量控制中应做好以下几点:

  一、控制测量的复核

  1.首级控制网复核

  首级控制网是水利水电枢纽工程总体控制框架,是关系工程总体布置、建设成败的关键。根据目前的水利水电工程建设过程,一般由单位在向业主提交设计资料的同时,提交用于建设项目总体的首级控制网,该首级控制网在工程招标、进场施工时,将由业主或业主委托的监理单位提供交给施工单位,以保证工程施工与设计的一致性以及施工各标段测量基准的统一性。

  开工后,各施工单位首先根据相应的分项工程,对首级控制网进行复核,并将复测成果提交业主或业主委托的监理审核,经审核符合水利水电工程施工规范中相应精度后,返回给施工单位使用。如果单位对首级控制网成果复核达不到水利水电工程施工规范中的相应精度,业主或业主委托的监理应及时通过项目业主向设计施测单位提出要求复核,提供符合水利水电工程测量规范中相应措施的成果,再由施工单位进行复核,报测量监理审核后返回给施工单位。

  2.局部施工控制网复核

  因为首级控制网是项目总体控制,点位密度不可能满足具体施工要求,所以要根据建筑物地理位置,布设相应的局部施工控制网,并定期对施工控制网的点位精度进行检查,发现问题及时补测,并将成果记录返送业主或业主委托的监理审核和备案。测量监理审核方法一般为外业抽检审核和内业审核。

  3.施工放样精度的控制

  为确保施工放样的准确性,一些关键部位的测量,必须由监理工程师参加旁站,并报请监理部抽检无误后,才可进行后续施工。例如:隧洞的开口,支洞与主洞交点,主洞转折点及关键点位、大坝轴线点的放样准确性。其精度关系到后续放样质量的准确。

  4.工程量的控制

  水利水电工程建设工程量是审定工程决(结)算的主要依据,必须严格按照水利水电工程里计算规则执行,测量监理人做到“公平、公正”原则,维护项目业主和施工单位的利益。各个标段的土、石方明挖工程开工前,都要求施工单位实测出该部位的原始地形图或断面图,报送监理部进行复核,或开工前通知监理部共同测量原始地形图或断面图,同时随着开挖的进行,实测相应的土石分界线,开挖完成后同样测出示挖后实地竣工地形或断面图,将成果报送监理复核,并对照设计图纸,根据水利水电工程计量规则,算出最终实际应结算工程量。土石方量计算在土石方工程中占有非常重要的位置,只有准确的土石方量,才能进行合理的土石方调配,降低工程费用,加快工程质量。因此,土石方量在土石方工程中占有非常重要的意义。

  土方开挖量按自然方计算,土方填筑按完方计量。其体积换算关系为:实方/自然方=设计干容量/天然干容量。在缺少资料时,一般可按下列关系式进行计算:1自然方=1.33松方=0.85实方。

  石方开挖量计算规则,应根据工程地质条件,按不同岩石级别分别计算工程量,算出最终实际应结算工程量的具体级别数量。

  各个标段的砌筑方隐蔽工程也需按上述进行工程量控制。

  二、施工监理测量人员的工作方法与检查

  1.工作方法

  监理测量人员应严格执行有关法律、法规、规范性事件等规定。强制性条文规范标准加强测量外业和内业的检测工作,做到全面掌握施工单位的测量情况和质量,作为测量监理人员应对工程建设项目中每一个部位施工放样的全过程进行检查、校核,发现问题及时整改,特别是对于重要部位,隐蔽工程,不能有丝毫麻痹大意,更应加强测量检测工作,以免给业主和承包商带来不可估量和不必要的经济损失。

  2.检查方法

  测量检查是确保工程质量控制主要方法之一,直接关系工程质量和甲、乙双方工程决算公正。因此,测量检查是监理人员主要的工作方法。测量监理人员对于工程质量控制,主要采用旁站和现场检测的方法进行。

  旁站检查是指根据工程施工难度,复杂性及稳定程度,可采用全过程旁站、部分时间旁站和检查抽查三种形式,对于重要部位及隐蔽工程等尤其应该加强旁站检查。检查的作用是控制测量过程中的作业方法,使用的仪器应通过年度检验合格,操作人员和计算方法等是否符合规范技术规定以及批准的技术方案。

  现场检测是指在旁站检查的基础上采用监理自备的仪器或者承包商的仪器工具对建筑物的几何尺寸、平面位置及高程等进行复核校对,这是质量控制的重要手段。作用是保证各分部、分项及单位工程的位置、尺寸、高程符合设计要求,并达到允许限差之内。检查方法是现场对施工承包单位的测量成果进行仪器检测,其中还要包括对内业计算数据进行复核。以确保承包商提供的施测、放样及检测成果的正确性。

  三、结束语

  工程监理是市场经济的产物,是工程建设市场与国际惯例接轨的途径,是智力密集型的社会化、专业化的技术服务行业,在我国建设领域实行工程项目监理制,对于正在扩大的建设项目规模,是更好的发挥投资效益的根本性保证。在工程监理过程中,测量监理要认真掌握施工图纸、施工合同、有关政策、规范、标准,通过艰苦细致的工作,树立测量监理工程师的权威性,做到“独立、公正、科学、可靠”,确保工程测量监理质量,为有效的控制工程质量、工期、投资奠定基础。
回复
look_9999
2010年04月24日 18:59:59
4楼
  项目施工的月度施工计划和旬施工作业计划是用于直接组织施工作业的计划,它是实施性施工进度计划。旬施工作业计划是月度施工计划在一个旬中的具体安排:实施性施工进度计划的编制应结合工程施工的具体条件,并以控制性施工进度计划所确定的里程碑事件的进度目标为依据。

  针对一个项目的月度施工计划应反映在这月度中将进行的主要施工作业的名称、实物工程量、工作持续时间、所需的施工机械名称、施工机械的数量等。月度施工计划还反映各施工作业相应的日历天的安排,以及各施工作业的施工顺序。

  针对一个项目的旬施工作业计划应反映在这旬中,每一个施工作业(或称其为施工工序)的名称、实物工程量、工种、每天的出勤人数、工作班次、工效、工作持续时间、所需的施工机械名称、施工机械的数量、机械的台班产量等。旬施工作业计划还反映各施工作业相应的日历天的安排,以及各施工作业的施工顺序。

  实施性施工进度计划的主要作用如下:

  (1)确定施工作业的具体安排;

  (2)确定(或椐此可计算)一个月度或旬的人工需求(工种和相应的数量);

  (3)确定(或椐此可计算)一个月度或旬的施工机械的需求(机械名称和数量)

  (4)确定(或椐此可计算)一个月度或旬的建筑材料(包括成品、半成品和辅助材料等)的需求(建筑材料的名称和数量);

  (5)确定(或椐此可计算)一个月度或旬的资金的需求等。
回复
look_9999
2010年04月24日 19:00:23
5楼
  1、前言

  黄壁庄水库是滹沱河中下游重要的控制性大型水利枢纽工程,总库容12.1亿m3。距离石家庄市30km,地理位置十分重要,该库存在着防洪标准偏低,副坝渗漏严重等重大问题,早在上世纪80年代初就被列入全国首批43座重点病险库之一,特别是经过“96.8”洪水以后暴露出的问题更加明显,它直接威胁天津市、华北油田以及京广铁路的安全。黄壁庄水库副坝穿过古贤三联单沟,经古运粮河、永乐沟、计三渠至马山全长6907.3m,坝顶主高程129.2m,顶宽6m。副坝坝基座落在砂卵石、砂砾石基础上,地质情况相当复杂。黄壁庄水库采用坝顶组合垂直防渗方案,防渗墙厚0.8m,嵌入基岩1~3m,墙顶高程为125.5m,中心位于坝轴线2.9m,施工垂直精度要求3/1000.现把桩号A4+700~A5+700段高精度防渗墙施工技术介绍如下。

  2、施工技术难题和对策

  2.1 技术难题

  在此段混凝土防渗墙施工中遇到的技术难题主要有:1精度要求高,造孔过程中垂直度难于控制;2地质情况复杂,存在严重漏浆现象,部分坝基岩石内存有发育溶洞,存在槽段和坝体塌坝风险;3清碴不彻底,墙底淤积太厚;4接头孔刷洗不到位,墙身夹泥,接头渗漏水严重;5断桩使墙体稳定性、防渗透性降低。

  上述技术问题不能妥善解决,将严重影响混凝土防渗墙工程质量,如遇特大洪水将可能形成溃坝风险,九江大堤溃坝就存在内部防渗墙质量差问题。为此必须有相应的对策才能保证混凝土防渗墙质量。

  2.2 解决对策

  2.2.1 精度保证

  当前由于成槽机械精度不高,稳定液品质差,常有塌孔、沉碴堆积、成槽形状不规则。在现有的机械技术条件下,为有效保证防渗墙精度,一方面用钻劈法,改进钻具,用CZ-30、CZ-22型冲钻机(或冲击反循环钻机)直接成槽;另一方面采用两钻一抓法,即采用冲击钻机施工主孔(或导孔),用抓斗抓取副孔(或导孔之间土体),然后再用钻机施工卵石层和基岩层并成槽。开槽精度控制在1/2000内,抓斗采用全自动电脑控制液压6500型(带自动纠偏系统),同时施工中采用多种监测手段,有效保证了槽段几何尺寸和垂直度。在造孔中采用高质量的膨润土泥浆固壁,泥浆粘度按30~60s控制,比重控制在1.09~1.2g/ cm3,保证槽壁的稳定性和成型性。

  2.2.2 防塌堵漏措施

  由于坝体地质条件复杂,存在多处严重漏失地层、强渗漏带以及基岩内溶洞发育等不良地层,为解决复杂漏失地层造孔难题,发明了“大口径护壁管防塌堵漏灌浆新技术”(此项技术已获国家专利),主要设备有:大口径护壁管(Φ550、Φ505mm),2×100t自动液压拔管机,专用钻具及抽砂工具等配套设备。主要施工方法:用钻机施工至漏失地层上1~2m时(此段深度一般控制在43m,48~51m),停止钻进并下入护壁管,然后把管外壁用粘土封填,使管内外隔离,用专用钻具在管内打插漏失层,填入填灌材料(砂、碎石、絮凝混凝土、絮凝砂浆、黄豆砂浆等),针对不同漏失地层及时调整填灌材料。此项技术对处理基岩内溶洞特别有效,解决了副坝严重漏浆段造孔难题,有效避免了槽段或坝体塌坝风险。此项技术填补了国内在处理严重漏失地层、强渗漏带,贯通溶洞方面的技术空白。

  2.2.3 孔底落淤

  采用反循环与抽砂筒法相结合的施工方法进行孔底清淤,对孔底细砂成份采用胶凝材料(如水泥、膨润土等)胶结清除。施工时将胶凝材料系于钻头底部,放至孔底后进行钻打,经过一定时间胶结材料把细砂胶结在一起,用抽砂筒进行抽砂,使细砂成份被抽出,保证1h内孔底落淤淤积厚度在10cm以内,保证了混凝土与基岩有效连接。

  2.2.4 接头连接技术

  在有效控制接头孔垂直度的前提下,采用“接头管法新工艺”,该工艺是在一期槽段混凝土浇筑前,将直径(Φ800mm) 与墙厚度相同的接头管置入接头孔位置,待混凝土浇筑完毕达到一定强度后,用2×308t自动液压拔管机拔出接头管,形成接头孔。接头管新工艺节约了接头孔部位的混凝土原材料,不需要再对接头孔混凝土进行二次钻凿,即可直接形成接头孔,这种工艺可以显着提高防渗墙接头孔的施工工效,大幅度降低施工成本,且施工质量可靠,是一种施工快捷、高效、节能、低耗的施工工艺。在此段防渗墙施工中已成功使用数次,先后试验成功了30m、40m拔管深度,取得了成功经验。在二期槽段浇筑混凝土前用多极刷子钻头对孔壁连接位置进行长时间的刷洗,直到刷子钻头上不带泥屑为止,由于接头孔使用了接头管新技术,孔壁较规则,刷洗质量保证,一期槽段与二期槽混凝土能紧密连接,保证了墙体有良好的抗渗性。

  2.2.5 浇筑质量控制

  严格按规范要求下设导管,在浇筑过程中控制下料速度和各导管的下料量,使槽段内混凝土上升速度和高度基本一致,避免局部混凝土夹泥;必须控制导管拆卸速度和埋设深度,避免导管提脱,防止墙体混凝土出现骨料集中和断桩现象。在浇筑中改变传统的钻机提升导管法,研制了1.5t电动卷扬门架机提升导管,使导管能够平稳升降,有效避免了导管提脱。

  2.2.6 质量检测

  混凝土防渗墙在施工完一段时间后,用钻孔取芯法、CT检查,发现防渗墙混凝土骨科分布均匀,未见蜂窝麻面,孔底落淤一般在8cm以内,接头混凝土连接紧密,没有夹泥现象,特别是在接头管施工范围内接头连接没有明显接缝。通过注水试验检查。说明采用上述施工方法对混凝土防渗施工质量是有保证的。

  3、采用新工艺和新技术的经济分析

  3.1 “大口径护壁管防塌堵漏灌浆新技术”经济效益分析

  在黄壁庄水库除险加固工程副坝防渗墙工程施工中,先后出现4次塌坑,1次塌坝,造成直接经济损失约3000万元。在桩号A5+300~A5+450之间严重漏浆段采用此项新技术,成功地完成了防渗墙造孔及混凝土浇筑,未出现一次塌坑和塌坝,节约了巨额资金;而且提前半年完成施工任务,得到了工程建设局的嘉浆和表扬。

  3.2 使用接头管新工艺经济效益分析

  采用接头管施工的接头孔约2500m,节约混凝土2000m3,直接效益约100多万元,再加上清运废碴、粘土及泥浆消耗等附属项目产生的间接效益,经济效益将突破150万元。

  4、结语

  黄壁庄水库除险加固工程副坝防渗墙施工中使用的新技术、新工艺,解决了当今国内在复杂地层中混凝土防渗墙施工的部分技术难题,提高了混凝土防渗墙施工的技术含量,为国家节约了巨额资金,取得了可观的经济和社会效益。
回复
look_9999
2010年04月24日 19:00:41
6楼
  明挖顺作法是将地表开挖形成基坑,然后在基坑内构筑结构,完成后再填土,从而完成工程的施工方法。

  盖挖顺作法的制作循序为自地表向下开挖一段后先浇筑顶板,在顶板的保护下,自上而下开挖、支撑,由下而上浇筑结构内衬。

  盖挖逆作法是开挖一段后先浇筑顶板,在顶板的保护下,自上而下开挖、支撑和浇筑结构内衬的施工方法。

  基坑的支撑结构可分为内支撑和外拉锚两类。

  一级和二级基坑的施工中必须对周围建筑物和管线等采取监测措施。

  深基坑坑底稳定的处理方法可采用加深围护结构人土深度、坑底土体注浆加固、坑内井点降水等措施。
回复
look_9999
2010年04月24日 19:01:00
7楼
  地下连续墙的施工工艺

  地下连续墙的施工工艺:预先构筑导墙,进行成槽作业,形成具有一定长度的槽段,施工过程中槽内充满泥浆,借助泥浆的护壁作用,保持土体稳定,在槽段内放人预制好的钢筋笼,并浇筑混凝土建成墙段,如此连续施工,各墙段相互连接构成一道完整的地下墙体。

  地下连续墙除夹有孤石、大颗粒卵、砾石等局部障碍物影响成槽效率外,对黏性土、无黏性土、卵、砾石层等各利,地层均能高效成槽。

  ①槽段划分一般要综合考虑下列因素:

  地质条件。当地质条件较差时,如软土地基,不宜将槽段定得太长,保证槽段稳定。

  后续工序的施工能力。如混凝土的供给能力,钢筋笼整体重量,起吊刚度,贮浆池容量等。

  其他因素。便于组织均衡施工,地面施工荷载和地下水位对槽段稳定的影响,内部主体结构的布置,设计开挖深度。

  ②泥浆的功能主要有以下三个方面:

  护壁功能。泥浆的液柱压力平衡地下水土压力,形成泥皮,维持槽壁稳定。

  携渣作用。在泥浆循环时,能携带土碴一起排出槽外。

  冷却与润滑功能。泥浆能降低成槽机械连续施工而产生的温升和摩耗,提高设备寿命。
回复
look_9999
2010年04月24日 19:01:23
8楼
  基坑支护结构在我国应用较多的有钢板桩、预制钢筋混凝土桩、钻孔灌注桩、挖孔桩、深层搅拌桩、旋喷桩、地下连续墙、钢筋混凝土支撑、型钢支撑、土层锚杆以及诸如逆筑法、沉井等特种基坑支护新工艺、新方法。

  围护结构的类型

  基坑的围护结构主要承受基坑开挖卸荷所产生的土压力和水压力,并将此压力传递到支撑,是稳定基坑的一种施工临时挡墙结构。

  围护结构类型可归纳为以下6种:

  支撑结构类型

  在软弱地层的基坑工程中,支撑结构是承受围护墙所传递的土压力、水压力的结构体系。支撑结构体系包括围檩、支撑、立柱及其他附属构件。

  挡土的应力传递路径是围护墙一围檩一支撑,在地质条件较好的有锚固力的地层中,基坑支撑采用锚杆和拉锚。

  在深基坑的施工支护结构中,常用的支撑系统按其材料分,可以有钢管支撑、型钢支撑、钢筋混凝土支撑、钢和钢筋混凝土的组合支撑等种类。

  现浇钢筋混凝土支撑体系由围檩、支撑及角撑、立柱和围檩托架或吊筋、立柱、托架锚固件等其他附属构件组成。

  钢结构支撑体系通常为装配式的,由内围檩、角撑、支撑、预应力设备、轴力传感器、支撑体系监测监控装置、立柱桩及其他附属装配式构件组成。

  基坑变形现象

  基坑开挖的过程是基坑开挖面上卸荷的过程,由于卸荷而引起坑底土体产生以向上为主的位移,同时也引起围护墙在两侧压力差的作用下而产生水平向位移和因此而产生的墙外侧土体的位移。可以认为,基坑开挖引起周围地层移动的主要原因是坑底的土体隆起和围护墙的位移。

  1)墙体的变形

  ①墙体水平变形

  当基坑开挖较浅,还未设支撑时,不论对刚性墙体还是柔性墙体,均表现为墙顶位移最大,向基坑方向水平位移,三角形分布。随着基坑开挖深度的增加,刚性墙体继续表现为向基坑内的三角形水平位移或平行刚体位移,而一般柔性墙如果设支撑,则表现为墙顶位移不变或逐渐向基坑外移动,墙体腹部向基坑内突出。

  ②墙体竖向变位

  在实际工程中,墙体竖向变位量测往往被忽视,事实上由于基坑开挖土体自重应力的释放,致使墙体有所上升,有工程报道,某围护墙上升达10cm之多。墙体的上升移动给基坑的稳定、地表沉降以及墙体自身的稳定性均带来极大的危害。特别是对于饱和的极为软弱的地层中的基坑工程,更是如此,当围护墙底下因清孔不净有沉渣时,围护墙在开挖中会下沉,地面也下沉。

  2)基坑底部的隆起

  在开挖深度不大时,坑底为弹性隆起,其特征为坑底中部隆起最高。当开挖达到一定深度且基坑较宽时,出现塑性隆起,隆起量也逐渐由中部最大转变为两边大中间小的形式,但对于较窄的基坑或长条形基坑,仍是中间大,两边小分布。

  3)地表沉降

  根据工程实践经验,在地层软弱而且墙体的人土深度又不大时,墙底处显示较大的水平位移,墙体旁出现较大的地表沉降。在有较大的人土深度或墙底人土在刚性较大的地层内,墙体的变位类同于梁的变位,此时地表沉降的最大值不是在墙旁,而是位于离墙一定距离的位置上。
回复
sbynhq2011
2010年04月28日 20:52:30
9楼
走过路过
回复
mancall
2010年04月29日 17:34:26
10楼
楼主整理一个文件,更好了
谢谢
回复
dabizi2002
2010年04月30日 10:01:03
11楼
有机电的吗?