溶洞处理
2s12d3eee2
2s12d3eee2 Lv.3
2005年08月20日 21:47:53
只看楼主

我们单位在施工一拱坝时,在左坝肩发现一个未知规模的溶洞,我不知道各位前辈在遇到类似情况会怎么处理?????????????????

我们单位在施工一拱坝时,在左坝肩发现一个未知规模的溶洞,我不知道各位前辈在遇到类似情况会怎么处理?????????????????
免费打赏
cgya2
2005年08月20日 23:58:32
2楼
遇到这种情况,一般是看容洞的规模,若小就回填,若太大,就只有更改坝址了。这种情况是地质勘探不详细所致。
回复
pye
2005年08月21日 10:08:28
3楼
同意楼上的说法
不过应该说没发现大容洞是地质勘探不详细所致
回复
2s12d3eee2
2005年08月22日 13:59:45
4楼
我们单位现在大坝施工已快结束了,已经开始下闸蓄水了开始发电了,现在改坝址已是不可能了.在我们施工时是采用灌沙浆的方法,但是灌了1000多t水泥还是效果不明显.现在准备把灌浆洞再向里挖100m,但是施工有一定的难度啊!!!!!!!!!!
回复
cgya2
2005年08月22日 14:25:58
5楼
这种情况是相当危险的,在坝址有大溶洞的情况下还强行蓄水发电,想草菅人命?
回复
caoyuan
2005年10月05日 16:45:19
6楼
灌浆.
回复
caoyuan
2005年10月05日 16:47:05
7楼
波美度可以控制在30~~40左右.
回复
xiangsishulin
2005年10月05日 17:27:56
8楼
可以考虑首先看把溶洞的具体情况搞好
再说
我建议搞混凝土堵头如果不影响坝体的稳定和渗漏
或者搞个小型的混凝土拱
跨过这个溶洞
回复
超龄不惑驹
2005年10月05日 20:55:28
9楼

坝肩出现溶洞?找设计单位啊!施工单位可不能盲目处理,要分清责任的……
回复
pwweb
2005年10月06日 10:55:01
10楼
设计单位的责任,,,,直接让他们赔偿损失了
溶洞对大坝的影响太大了
回复
cgya2
2005年10月07日 17:41:50
11楼
其实怎样处理,与施工单位没多大关系,直接要求业主找设计就行了。站在施工单位的立场,自然是用混凝土回填的措施简单、好做、易挣钱!