PKPM砖混计算楼板时遇到的问题,请老师们指点
popo_men
popo_men Lv.2
2010年04月24日 09:19:36
来自于砖混结构
只看楼主

这是我在楼板计算时遇到的问题,这张图是挠度图,单元内这两个房间为什么没有挠度值,这两个房间墙上的剪力也没有,这是怎么回事啊

这是我在楼板计算时遇到的问题,这张图是挠度图,单元内这两个房间为什么没有挠度值,这两个房间墙上的剪力也没有,这是怎么回事啊

sd.png


sm.png

免费打赏
shy...wolf
2010年04月24日 09:21:34
2楼
你检查一下平面图,看看是不是没有加上荷载
回复
popo_men
2010年04月24日 09:33:19
3楼
这个是肯定不会忘的,此处楼面恒荷载为7,活荷载为2.
回复
handandong
2010年04月24日 10:35:47
4楼
也遇到同样的问题
都不管啦
用其他软件复核挠度
就算了
回复
ohkl
2010年04月24日 17:45:38
5楼
是不是因为边界不连续,就是有一个边有两种支座
回复
太行人家
2010年04月24日 18:29:46
6楼
前几天,我遇到过类似问题,你可以看一下那两块板的计算书,看看计算了没有?
回复
shy...wolf
2010年04月25日 10:32:33
7楼

知道了,你把楼梯间位置的板改为铰接,就可以了
回复
popo_men
2010年04月25日 22:15:47
8楼
确实如您所说,有挠度了,您能说吓原理吗?板不是连续边界的情况下不能计算是吗?谢谢
回复
sf498466202
2010年05月02日 19:21:03
9楼
我也遇到了这个问题,是升级的08版本,05没有遇到这个问题,很烦人,还请高手指导
回复
ziheshi
2010年05月09日 16:01:13
10楼
板的一条边既有固定的又有简支的,计算时候怎么算,程序肯定不给算了
回复
guangxu2008
2010年05月09日 21:01:04
11楼
感谢7楼,谢谢,高手