目前pkpm08对结构中的短肢墙是自动提高一级抗震等级么?是不是不管是否定义了短肢墙结构类型都这么处理呢?
目前pkpm08对结构中的短肢墙是自动提高一级抗震等级么?是不是不管是否定义了短肢墙结构类型都这么处理呢?
2楼
高规7.1.2-3规定抗震设计时时,短支剪力墙的抗震等级应提高一级
软件好像能制动鉴别短支剪力墙,会自动提高抗震等级
[
本帖最后由 chenwei840101 于 2010-4-26 21:53 编辑 ]
回复
3楼
我也有这个疑问,在设计中L型长肢是200厚 长1.6,比值为8,但在PKPM中输入2个结点输入为1.5,不知是否会判定为短肢剪力墙,记得在一本参考书里面讲在SATWE 参数定义里面为短肢剪力墙结构,才会对高厚比低于8的墙肢判别为短肢,自动提高一等级,不过那是05版本,不知道08选择剪力墙结构是否会根据高宽比进行判别,
回复
4楼
在satwe预处理里面选短肢剪力墙,程序会自动提高抗震等级
回复
5楼
高规7.1.2-3规定抗震设计时时,短支剪力墙的抗震等级应提高一级
软件好像能制动鉴别短支剪力墙,会自动提高抗震等级
回复
6楼
是啊 ,我也有这个疑问
回复
7楼
只要选择结构类型里面是短肢剪力墙结构,他就会算出来,自怎么样定义高规范里面有明确说明。
回复
8楼
设定为短肢剪力墙结构时,可自动提高一级
回复
9楼
这个问题疑问很大
回复
10楼
08版pkpmsatwe结构类型选短肢剪力墙结构,对其中的短肢剪力墙,抗震等级自动提高一级。
回复
11楼
学习一下
回复