预决算编制精要
redrose-113
2005年08月20日 09:03:37
只看楼主

预决算编制精要一、 门窗表:分内外墙、纵横墙分别统计。 二、 构件表: 1、 GZ:注意马牙槎的嵌入量,与1墙交加0。03米,二面墙交加0。06,三面墙加0。09。 2、 圈梁代过梁,按过梁计算,按洞口加0。5米计,不足0。5米不计(以构造柱为分界线) 3、 现浇板靠外墙处是与外墙皮浇平,而不是中心线。 4、 楼面、屋面的空心板数不一样(同样面积),注意二者的布置范围。 5、 空心板补板缝,空心板的名义宽度均考虑1CM的余量,如YKB3552,实际板宽为490,而不是500,也就是说定额已考虑两板间2CM缝宽,超量计现浇板缝或平板。

预决算编制精要
一、 门窗表:分内外墙、纵横墙分别统计。
二、 构件表:
1、 GZ:注意马牙槎的嵌入量,与1墙交加0。03米,二面墙交加0。06,三面墙加0。09。
2、 圈梁代过梁,按过梁计算,按洞口加0。5米计,不足0。5米不计(以构造柱为分界线)
3、 现浇板靠外墙处是与外墙皮浇平,而不是中心线。
4、 楼面、屋面的空心板数不一样(同样面积),注意二者的布置范围。
5、 空心板补板缝,空心板的名义宽度均考虑1CM的余量,如YKB3552,实际板宽为490,而不是500,也就是说定额已考虑两板间2CM缝宽,超量计现浇板缝或平板。
三、 场地工程。
超挖部分应结合基槽平立剖面图计算(决算时)。
四、 砌体工程。
1、 每层面积有变化时(如悬挑等)应分层、分内外墙、分墙厚分别统计三线一面。
2、 外墙计算工程量时不扣板头体积,内墙要扣。
五、 脚手架。
1、 凡悬空的梁,因不能利用砌墙脚手架的,均应计取,这点,许多人做预决算时容易漏算,特别是砖混结构,因砼构件较少,更容易漏算。
2、 顶层休息平台一般应计满堂脚手架,按现行规定,超过3.6米高应计满堂脚手架基本层,最上一个休息平台距屋面为1个半层高距离,一般会超过3.6米,应计满堂,此点在小造审核过的一些预决算中,一些老手也经常漏算该项。
3、 梁脚手,高为到梁底高,内墙脚手为内墙,净高(净高除梁所占高度)
六、
(一) 土石方工程。
1、 槽形基础的长度取定,宜按断面编号,分别统计长度,统计时,要先横向轴线后纵向轴线(反之亦可,主要是指有了合理的统计顺序,不易漏项)。这样做对初学者较易掌握,避免理不清思路。
(三) 装饰工程。
1、 女儿墙内侧一般会抹灰粉刷,很多人在计算时,往往会漏算这里。
(四) 建筑面积计算。
柱外围水平面积不等与顶盖投影面积,许多人将二者混为一潭,但他们是不一样的概念,如果柱不支撑在紧贴顶盖外边线的话,一般,顶盖投影面积大于柱外围不平面积(尺寸相同的情况下)。
了解点周易理论的人都知道,立八字在周易算命中有多么重要,它是卦相是否准确的基石。
同样,立三线一面是计算工程量的准确与快速的基石。
学过中文的同行都知道,在汉语言的学科体系里,有一门课程叫“训诂学”,他是研究词义解释方面的学问,互训就是互相解释,即相互间在词义上的逻辑关系。三线一面就符合互相联系,互相印证的规律。
1、 L内净、L外中、L外边的互训关系。
L外边=L外中+墙厚*(阳角点数-阴角点数);
L外净=L外中-墙厚*(阳角点数-阴角点数); 注:用于计算室内粉刷
2、 S净、S总的关系。
S净=S总-内个墙体占面积
在整个工程量计算中,这样有互相解释关系的例子很多,正确地掌握他们会提高工程量计算的速度与质量。如:
内墙粉刷面积=L内净*净高+[L外中-墙厚*(阳角数-阴角数)-墙厚*T开角数]
散水面积=L外边*宽度+宽度*宽度*(阳角数-阴角数)。
免费打赏
smj36240353
2005年08月20日 18:02:57
2楼
按照工程量计算规则:构造柱嵌入墙体的马牙槎并入构造柱
以240墙体为例:
是不是:2面马牙槎的构造柱的截面面积:240*300
3面马牙槎的构造柱的截面面积:270*300
4面马牙槎的构造柱的截面面积:300*300
1面马牙槎的构造柱的截面面积:240*270
请诸位大侠指正!
谢谢!!
回复
zhujingcuikun
2005年08月23日 10:19:14
3楼
有没有电气的,或者其他的,只要不是土建的
回复

相关推荐

APP内打开