地暖盘管间距3个小问题
bingyu0605
bingyu0605 Lv.12
2005年08月19日 22:27:38
来自于采暖供热
只看楼主

地暖盘管间距3个小问题已经求出热负荷,地暖盘管间距如何计算1、热负荷在什么范围比较合理?2、地面按那种类型?砼/塑料/木地板?3、如何考虑有效传热面积

地暖盘管间距3个小问题
已经求出热负荷,地暖盘管间距如何计算
1、热负荷在什么范围比较合理?
2、地面按那种类型?砼/塑料/木地板?
3、如何考虑有效传热面积
免费打赏
guolei12344
2005年08月20日 11:10:27
2楼
我门着热负荷取的是120W/m2,是不是有点高啊,一般在60-80把。具体问题具体做啊,你
回复
hantaisheng
2005年08月20日 22:38:13
3楼
1、地面类型由设计方和建设方商定.
2、根据房间热负荷,面积确定每平米需要的热量。
3、查有关计算表确定盘管间距,当然有外维护结构的要适当加密。
4、有效传热面积即为:未覆盖、未遮挡的采暖地板面积。
回复
bingyu0605
2005年08月21日 00:30:26
4楼
可以分住宅、办公楼。厂房说说。
唐山的室外设计温度是-10度。
有效产若面积如何取?
回复
nky6666
2005年08月21日 15:43:30
5楼
应该按计算值
回复
80教育
2005年08月23日 11:46:50
6楼
如何考虑有效传热面积??
这一点大家在设计时怎么考虑的,有没有好一点的方法??
回复
bingyu0605
2005年08月31日 02:34:49
7楼
人气不旺,唉
回复
taddy800
2005年09月01日 20:39:57
8楼
有关地暖的设计规范不是已经出来了嘛,干吗不去卖一本来查一查呢!
回复
bingyu0605
2005年09月02日 12:30:18
9楼
楼上,能否把规范名称写全,再写上其版本标号,GB什么的,我好去卖?谢了。
回复

相关推荐

APP内打开