关于火灾自动报警的设置问题
zzdlm_cn
zzdlm_cn Lv.11
2005年08月19日 15:12:25
来自于防雷减灾
只看楼主

各位,本人手里有一个工程,共有七栋楼,其中一个最大的为主楼,18层的高层,按照规范肯定要设火灾自动报警,另外六栋楼为12层的小高层,为办公楼,也设置了火灾自动报警。也就是这几栋楼全部有火灾自动报警。我想问的是:一、可否把消防控制中心设在主楼一层的控制室?该控制室的配置最齐全,含报警主机、广播单元主机、消防电话单元主机、手动(联动)控制柜及图形工作站等;二、其余6栋楼内也有消防分机房,该分机房该如何配置?是否也要配置除报警分机外的用于本楼的广播、消防电话及联动控制柜?还是将这些功能单元统一放在主楼,本楼只起报警作用?

各位,本人手里有一个工程,共有七栋楼,其中一个最大的为主楼,18层的高层,按照规范肯定要设火灾自动报警,另外六栋楼为12层的小高层,为办公楼,也设置了火灾自动报警。也就是这几栋楼全部有火灾自动报警。我想问的是:
一、可否把消防控制中心设在主楼一层的控制室?该控制室的配置最齐全,含报警主机、广播单元主机、消防电话单元主机、手动(联动)控制柜及图形工作站等;
二、其余6栋楼内也有消防分机房,该分机房该如何配置?是否也要配置除报警分机外的用于本楼的广播、消防电话及联动控制柜?还是将这些功能单元统一放在主楼,本楼只起报警作用?

以上均假设各单体建筑内都有消防电话分机、背景/应急广播、各种需要手动远程(消防控制室)监控的设施、各种火灾报警和灭火设施等。
李兴龙机电科技
2005年08月19日 16:15:25
2楼
1.可以;此系统叫做控制中心报警系统;
2.其余各楼为区域报警系统,通过一根RS485完成主机和区域分机通信。
回复
uisyan
2005年08月19日 16:34:06
3楼
所有设备,统一放在主楼好了,只要容量和传输距离足够
回复
zzdlm_cn
2005年08月19日 16:48:59
4楼
你总不能把其余6栋楼内的种类繁多的各类联动控制线、许多回路的广播线、消防电话线等都从汇入到主楼的消防控制中心的各个功能单元吧!
按照楼上两为的说法,只在主楼的消防控制中心配置齐全所有功能单元如报警主机、应急广播单元、消防电话单元、联动控制柜,而其他6栋楼只需设区域报警器就行了?打个比方,其余六栋楼内每栋楼各有12个背景/应急广播回路、1个消防电话回路、1个消防电梯的联动控制回路、一个正压送风机的联动控制回路、1个排烟风机的联动控制回路,共12*6+1*6+1*6+1*6+1*6=96个不同类型的回路,再加上消火栓泵的联动控制回路共97个全部汇到主楼的消防控制中的各功能单元,以便于该中心统一指挥防灾灭火?
忘了还有一根485总线将各楼的报警控制器串起来。
各位实际上碰到过我这种情况吗?你们如何设计?这应该属于联网级(楼群)的火灾自动报警及联动控制系统吧!
回复
李兴龙机电科技
2005年08月19日 18:29:30
5楼
我碰到过。
《建筑工程弱电设计手册(资料集)》就有,本站的图纸也有。
回复
nblys@co163
2005年08月20日 03:07:23
6楼
6栋的广播共一个回路,总线模块切换
6栋的消火栓泵的联动控制共一个回路
电话也有总线的
各楼可只设区域显示器。


回复
zzdlm_cn
2005年08月20日 11:25:11
7楼
楼上:
6栋的广播共一个回路,总线模块切换如何实现分层切换?
各楼可只设区域显示器,恐怕不行,每一栋楼监控点数比较多,怎么可能只设一台区域显示器?
谁做过大型建筑群的联网级火报系统?盼不吝赐教!
回复
nblys@co163
2005年08月20日 20:26:40
8楼
6栋的广播共一个回路,总线模块切换如何实现分层切换?
每层装个输出模块

各楼可只设区域显示器,恐怕不行,每一栋楼监控点数比较多,怎么可能只设一台区域显示器?
有家产品,显示器监控点数可999点

报警控制器的点数,有家产品,基本:20回路,2540点,扩展:64回路,8128点.

曾经用于:6幢19层+8幢7层+3万6平方地下室 住宅小区
回复
uisyan
2005年08月23日 15:34:14
9楼
这不是个技术问题,而是商务问题
回复
zzdlm_cn
2005年08月24日 10:51:58
10楼


匪夷所思.
回复
suncq513107
2005年08月24日 12:57:03
11楼
9楼的意思是看样本!
回复

相关推荐

APP内打开