请教如何地下1+6框架合理性问题?
lare
lare Lv.2
2010年04月23日 18:53:20
只看楼主

各位大师,我现在正在做一框架结构教学楼,地下一层,地上6层,8度0.2g,二类场地。由于建筑要求不能做框架剪力墙结构。建模后计算结果,层位移角已朝超了1/550,请问应如何调整?周期比还用满足高规上第三扭转周期/第一平动周期不应大于0.9的要求吗?地下室剪力墙建模时还用输入吗?结构图中剪力墙顶还用设暗梁或边框梁吗?

各位大师,我现在正在做一框架结构教学楼,地下一层,地上6层,8度0.2g,二类场地。由于建筑要求不能做框架剪力墙结构。建模后计算结果,层位移角已朝超了1/550,请问应如何调整?周期比还用满足高规上第三扭转周期/第一平动周期不应大于0.9的要求吗?
地下室剪力墙建模时还用输入吗?结构图中剪力墙顶还用设暗梁或边框梁吗?
免费打赏
liwei_1974_02
2010年04月24日 09:29:36
2楼
建议你增加不满足位移角限值方向的 结构刚度,加大该方向框架柱的截面,周期折减取0.8(或者争取更高),减小荷载对位移角也有帮助。
如果结构高度不超过28米,高规中周期比的要求可以不考虑。
地下室建议输入模型,如果作为地上结构的嵌固,可以不输人,但要满足嵌固端的具体规定。
回复
lare
2010年04月24日 09:57:45
3楼
谢谢解析,谢谢
回复