单芯电缆金属护套的接地
gqzxf
gqzxf Lv.3
2010年04月23日 16:17:45
只看楼主

我厂一条35KV上网线为YJV22 1×300mm2,运行10年了,室外铁塔处的电缆金属护套接地线接地室内不接地。现在室外铁塔处的接地线脱落,计划改为室内接地,室外悬空可不可以?

我厂一条35KV上网线为YJV22 1×300mm2,运行10年了,室外铁塔处的电缆金属护套接地线接地室内不接地。现在室外铁塔处的接地线脱落,计划改为室内接地,室外悬空可不可以?
免费打赏
fenlin158
2010年04月23日 22:38:02
2楼
不可以。因为你厂的35KV铁塔接地是高压防雷接地,室内接地是变压器中心点接地。所以两者必须做重复接地并网才行。
回复
lingxuct
2010年04月24日 10:18:22
3楼
如果电缆不长,处理好铁塔上接地线,室内侧接地是可以的。

接地线悬空(飘来飘去)是不行的,我们碰上过35KV电缆头接地线在塔上被风吹得短路!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-4-24 10:21 编辑 ]
回复
gqzxf
2010年04月24日 13:18:20
4楼
电缆大约270米。有没有单芯电缆敷设规范?
回复
lingxuct
2010年04月24日 17:17:46
5楼
才270米,可以单端接地,有防止短路的措施。
回复
gqzxf
2010年05月01日 11:25:52
6楼
谢谢