我现在做着一个小区的市政配套施工图,直接由箱式变压器的馈线柜给每栋楼提供电源。问题是这样的:单体施工图中楼的进线端总断路器为BL250 SN 4P 250A,其前端最大短路电流为6.6kA,从箱变到单体电缆为VV22-0.6/1.0(4*120),总长约120米。基于以上这种情况,我怎样选择该回路的上级断路器(也就是该回路中变压器馈线柜的出线上的断路器)与单体进线上的总断路器配合使用才算是合理呢?请高手指教,不胜感激!!!

2010年04月23日 17:05:21
2楼
这两个断路器应该算是同一级的,不应算上下级。你这VV22-120的载流量好像也很勉强呀
回复
qdtzb
2010年04月23日 18:22:14
3楼
同意2#楼观点,不是上下级,经过一次配电后才有上下级关系。民规中规定,由本单位配变电所引入的专用回路,受电端可不装设带保护的开关电器。
回复
qiqi19801209
2010年04月23日 23:24:05
4楼


老兄,请教难道受电柜内的母排短路要一直顶到箱变里?

--------------------------------------------
楼主如果感觉用电流做上下级配合有难度,可以采用时间配合;

即箱变内的馈电断路器可以采用3段保护,有短路短延时的
回复
dzkdzk
2010年04月24日 15:28:12
5楼
学习了。
回复
prcplam
2010年04月24日 16:25:16
6楼
请教 BL SN 是什么意思?谢谢
回复
liruxue001
2010年04月24日 17:35:03
7楼

我说一下,一般说来,不应该考虑受电端母排短路这一情况,就算短路了,顶到箱变的馈线柜里作保护是能解决问题的。如果为了母排而在此设断路器,不值。
回复
红苹果
2010年04月24日 18:38:31
8楼
:lol
看这名字怎么这么熟悉呢,士林电机的漏电断路器啊。。
上级分断能力、额定电流大于等于这一级就行了,过流三段保护不就是了。。