关于线管竖穿梁的问题?
jch192
jch192 Lv.2
2010年04月23日 11:19:51
只看楼主

平常电管,水管都是水平穿梁的,也都有加强做法。但是最近到现场去看,有的地方有电管垂直穿梁,而且还不少,在梁的根部。真是吓了一跳。构造图集上好像也没有竖着穿梁的构造做法。希望有经验的指教一下了。

平常电管,水管都是水平穿梁的,也都有加强做法。但是最近到现场去看,有的地方有电管垂直穿梁,而且还不少,在梁的根部。真是吓了一跳。构造图集上好像也没有竖着穿梁的构造做法。希望有经验的指教一下了。
免费打赏
jiangf818
2010年04月23日 14:14:08
2楼
只是受压区少了点砼,复核一下问题不大
回复
qyxz2009
2010年04月23日 16:59:49
3楼
为什么不从板垂直穿啊 非找个梁垂直传啊 真是不可理喻
回复
shangguan9977
2010年04月23日 21:49:22
4楼
强烈鄙视做工艺的和设备的,做结构的要强烈反对这种情况的出项
回复
monkat
2010年04月24日 00:40:20
5楼
图纸总说明里面一般应该说明哪些位置可以穿梁,用什么方式穿,避免现场乱搞
这种事情最好让电管改位置,梁上做加固。安全不是可以向功能让步的问题,这次穿你的梁,下次就穿你的柱了,这样下去结构还怎么活
回复

相关推荐

APP内打开