我在做电气试验时,用一根4芯电缆从漏电开关接到调试成套低压开关柜上作模拟通电。变压器中性点直接接地的,漏电保护开关一送电就跳闸,后我把零线卸掉也会跳闸,为什么呢?请教指点:handshake
我在做电气试验时,用一根4芯电缆从漏电开关接到调试成套低压开关柜上作模拟通电。变压器中性点直接接地的,漏电保护开关一送电就跳闸,后我把零线卸掉也会跳闸,为什么呢?请教指点:handshake
2楼
看看你的低压柜里N线是否不是从漏电保护器来的,而是就近取了别的N线。
回复
3楼
不是你线接错了,就是开关柜有问题了.
回复
4楼
开关柜好像是没有问题啊!我后来直接不经过漏电保护开关,接到空开上送电没有问题啊,如果开关柜有问题空开也应该跳闸的,我把中性线揭掉也漏电开关还是送不上。
回复
5楼
楼主所说的零线卸掉是指PE保护线卸掉吧。
回复
6楼
进的是PEN还是PE还是N?
回复
7楼
“漏电保护开关出现的老问题,劳教高手解答!”
我“劳教”解除了。
你的漏电保护开关本身有无问题?
回复
8楼
估计楼主的开关柜中N线有重复接地
回复
9楼
为什么呢!就地取N线就不会跳了吗!能不能具体说明一下啊,这位师傅
回复
10楼
我把3相4线,就是ABCN接入开关柜,我是指把N给去掉还是会跳闸。
回复
11楼
是施工用电,他们的配电箱都有漏电保护开关。
回复