建筑物电气设计中关于弱电等电位问题
charlie_luo
2010年04月22日 21:15:09
只看楼主

在不久的一个建筑物照明设计中,发现这样一个问题,弱电系统中,像通讯仪器、电视回路、网络和直流仪器,它们一般都有交流电和直流电部分,交流电接地有等电位系统(注:民用建筑电气设计规范要求建筑物需要做等电位系统),直流电的接地却没有明确的说明,凭经验又不能把直流电接地接到建筑物的的等电位系统中,我只好在这些有直流电的仪器房间设置等电位板,再专门接引线接到地面里预设的金属板,把直流电接地直接接到这些房间的直流等电位板上,它们与建筑物的接地系统是独立的装置,不可混接。请各位加入讨论,把各自遇到的这类情况谈谈。

在不久的一个建筑物照明设计中,发现这样一个问题,弱电系统中,像通讯仪器、电视回路、网络和直流仪器,它们一般都有交流电和直流电部分,交流电接地有等电位系统(注:民用建筑电气设计规范要求建筑物需要做等电位系统),直流电的接地却没有明确的说明,凭经验又不能把直流电接地接到建筑物的的等电位系统中,我只好在这些有直流电的仪器房间设置等电位板,再专门接引线接到地面里预设的金属板,把直流电接地直接接到这些房间的直流等电位板上,它们与建筑物的接地系统是独立的装置,不可混接。请各位加入讨论,把各自遇到的这类情况谈谈。
免费打赏
charlie_luo
2010年04月22日 21:38:58
2楼
我在一篇文章中看到交流电接地不可与直流电接地接在一起,若需要,可二者间接一个电涌/浪涌保护器,请大家踊跃见解吧。
回复
kstream
2010年04月22日 22:55:19
3楼
收藏此帖 跟进学习中 希望有高手能解答
回复
kstream
2010年04月22日 22:57:22
4楼
问下楼主 直流等电位板和交流等电位板是接在二个不同的接地极上吗?
回复
charlie_luo
2010年06月24日 14:04:07
5楼
一般要求直流等电位板或接地不可跟交流等电位板或接地接到一起,也就是说有条件的话,就把两个接地板分开来接;但现实中,若设备没有特别说明或规范没有要求下,许多是把两个接地板放到一起的。
回复
jn_zhongkai
2010年06月29日 11:12:23
6楼
受教,楼主辛苦
回复