10KV 进线开关630A 熔丝问题
sunming0411
2010年04月22日 12:56:16
只看楼主

看到一份图纸10KV 进线开关630A 后面的熔丝是100A的,开关160A 后面的熔丝是30A的,这是为什么啊,那位大哥给解释一下啊,难道是图纸错了。

看到一份图纸10KV 进线开关630A 后面的熔丝是100A的,开关160A 后面的熔丝是30A的,这是为什么啊,那位大哥给解释一下啊,难道是图纸错了。
免费打赏
y502x
2010年04月22日 15:11:43
2楼
是FC回路?开关(负荷)开关只是控制开停,熔断器是保护短路或过载,根据电动机和短路电流选择的。开关不可能有很多规格,熔断器有较多规格可选,两者并不要求一样。
回复

相关推荐