请教前辈们,当室内消火栓用水量接在室外消防总管时,室外消防总管是否需要按室内外消防用水总量来计算管径???急
请教前辈们,当室内消火栓用水量接在室外消防总管时,室外消防总管是否需要按室内外消防用水总量来计算管径???急
12楼
同意7楼 当室内消防用水有消防水池储存时 就可以不用考虑室内水量了.
回复
13楼
接12楼,消防水池贮水量要满足室内消防用水。
回复
14楼
有水泵结合器的的室外消防管网,无论有无水泵房,均按室内外消防流量之和来确定管径。高规条文说明里有解释。
回复
15楼
大家的依据请拿出来,室内消防用水基于自救,而室外则基本上是消防队用来隔绝、冷却和直接灭火的。
回复
16楼
消防用水的管径计算时考虑流速在1.5左右吗?
回复
17楼
?????
回复
18楼
2.5m/s